kalan bir sigortayi acinca atıyor diyorsunuz hiç bir ürün bağlı değil diyorsunuz boşta
burada cihazlara sorun yok demek oluyor .
bu siğorta nereyi kumanda ediyor ? büyük ihtimalle prizleri vs gibi
bulma yöntemi !!!
sistem tesisatınız her linyeye ( siğorta da bir bakıma diyebiliriz ) ayrı topraklama çekilmiş ise
foto göstermek altta
bu siğoraya ait topraklamasını bulun devre dışı bırakarak ( artık kaçak akım atmayacaktır ., nereyi hakimiyet sağladığını ölçü aleti ile bu şekilde bulup
tekrar topraklamayı takıp devreye alıp buatlardan hedef küçülterek arızayı bulmak .
topraklama kaçak akım ölçen pensampermetre varsa amper ölçüm yapın
klemens gibi yapın
foto gibi başa ana topraklamayı bağlayın
sonra toprak kablolarını numaralandırın tek tek ( test örneğin 1 gün aralıklarla ) .
kaçak akım atarsa o kabloda sorun var demektir , bulundu demeyin bu kabloyu boşta bırakıp teste devam edin ( tek kabloda olmayabilir hepsini denemek iyidir )
testte sorun olmayan kabloları tekrar sökmeyin