Cihaz kalitesinden olmadığını varsayarsak efendim başka hangi teknik nedenlerden dolayı olabilir.Maalesef bazı fason ürünler yasak savma için üretilip satılıyor , ilk aklıma gelen cevap. 3vy4 marka dışındakiler görev yapmak için değil göze gözükmek için kullanılıyor. Kaliteli olan ve olmayanlar arasında en az 3 vy 5 kat fiyat farkı var.
O zaman sizin çarpıldığınız akım, kaçak akım rölesini açtıracak büyüklükte olmayabilir. Ev için 30mA olmalı dikkatli bakın , yangın koruma adıyla anılan modeller 300mA lik takılmış olabilir. Fotosunu ekleseniz ?Cihaz kalitesinden olmadığını varsayarsak efendim başka hangi teknik nedenlerden dolayı olabilir.
Evet 300mA mevcut. Bu yüzden büyük ihtimalle. Peki binanın topraklama değeri yüksek çıkıyor Buda sorun oluşturur mu?O zaman sizin çarpıldığınız akım, kaçak akım rölesini açtıracak büyüklükte olmayabilir. Ev için 30mA olmalı dikkatli bakın , yangın koruma adıyla anılan modeller 300mA lik takılmış olabilir. Fotosunu ekleseniz ?
Teşekkür ederimEvet, olabilir. Profesyonel elektrikçiden yardım almalısınız.
Panoda hem 30mA hemde 300mA mi mevcut olması gerekir.Test düğmesine basın bakalım. Beyzade tepki veriyor mu ?