sayın alperbuğra burada tartıştığımız konu ana branjman hattı değil konu monofaze ile beslenen bir dairenin sayaç üstü sigortasının kaç amper olacağı yönetmelikte yazan 25a akım tablosundada bu açıkça görünmekte 25 katlı bir binada ana branjman hattı tabiiki 6mm kurtarmayacaktır. ama daireler monofaze ile besleniyorsa binanın kaç katlı ana branjman hattının kaçlık kabloyla çekildiği önemli değil önemli olan daireye tek fazmı yoksa 3 fazmı giriyor. tek faz sayaç ise 25a 3 faz sayaç ise 40 ya kadar müsade edilir. yönetmelikler ve uygulamalar bu şekilde yapılıyor. tabiiki istisnada olsa değişik uygulamalar bazı yerlerde yapılıyor olabilir. bana sorarsanız bu tip uygulamalar yanlış uygulamalardır. birileri yanlış yapıyorsa o onların sorunudur ileride oluşacak problemlerle imzası olan kişiler sorumludur.slm
Burada benim anlatmak istediğimi aslında sizde yanlış anlamışsınız, Öğretmen27 öğrenmek amaçlı soru soruyor bu yüzden bende o yönde cevap yazmaya çalışıyorum. Ucunu açık bırakıyorum ki bir iki soru daha gelsin. 6mm^2 branşman hattı için alt sınır bunu Öğretmen27 branşman hattı kesinlikle 6mm^2 olmalıdır şeklinde yorumlayabilir halbuki bu hattın kesiti gerilim düşüm hesabına göre yapılıyor bunu siz biliyorsunuz ama o bilemeyebilir. Bunu söylediğim şekilde yorumlarsa 3 gün sonra forumda bir ev gördüm 10mm^2 branşman hattı vardı bu nasıl iş sorusunu soracaktır. Yönetmelik size bir alt sınır veriyor ama siz gerekirse daha büyük değerde seçiyorsunuz benim Öğretmen27'ye anlatmak istediğim bu.
Burada benim anlatmak istediğimi aslında sizde yanlış anlamışsınız, Öğretmen27 öğrenmek amaçlı soru soruyor bu yüzden bende o yönde cevap yazmaya çalışıyorum. Ucunu açık bırakıyorum ki bir iki soru daha gelsin. 6mm^2 branşman hattı için alt sınır bunu Öğretmen27 branşman hattı kesinlikle 6mm^2 olmalıdır şeklinde yorumlayabilir halbuki bu hattın kesiti gerilim düşüm hesabına göre yapılıyor bunu siz biliyorsunuz ama o bilemeyebilir. Bunu söylediğim şekilde yorumlarsa 3 gün sonra forumda bir ev gördüm 10mm^2 branşman hattı vardı bu nasıl iş sorusunu soracaktır. Yönetmelik size bir alt sınır veriyor ama siz gerekirse daha büyük değerde seçiyorsunuz benim Öğretmen27'ye anlatmak istediğim bu.
Saygılar....
Onu demiyorum, esprili dille Sn.REZİSTANS' a yazmıştım. Sanırım kendisi doğru yorumlamıştır.
Sayın Alpernbugra ana branjman hattının sınır 6mm2 olmadığını yıllardan beri bilirim...3 katlı binada, 5 katlı binada, 7 katlı binada tabikide farklı kesitlerde olur...Bunun uzaklığı, yer altından veya havai olarak gidip gitmemesi hepsi etkilidir bu kesitte..Yine de çok teşekkürler..Amacınız çünkü benim bilmediğimden yola çıkarak bana bir şeyler daha öğretmeye çalışmışsınız..Saygılar ve sevgiler..Hayırlı bayramlar...
Hocam, yönetmelik bize, ana sayaç girişine, en az ana sigorta gücünde KAK Rölesi takmamızı zorunlu kılıyor ama ana sigortadan sonra kullanamazsın demiyor...Biz istersek çamaşır , bulaşık makinemizin veya elektrikli ısıtıcımızın önüne ayrıca KAK koyabiliriz ve koyarsak değeri sözgelimi 16 A olur...Maliyet/Dizayn meselesi.
bu KAKR sorununu bende yaşamıştım öyle birşeyki 1 haftada tesadüfen buldum tüm sigortalar off konumundayken bile KAKR resetlenmiyordu 3 elektrikçi arkadaşım daha baktılar bulamamıştık meğer tehsisatı yapan çakma usta 0 lama yapmış ve bir sortiyi ters bağlamış yani sigortadan nötürü geçirmiş buna bağlı termosifonda kaçak olduğu için sorun yaratıyormuş tesadüfen buldum bende yani her önüne gelen tehsisat çekerse olacağı budur
meğer tehsisatı yapan çakma usta 0 lama yapmış ve bir sortiyi ters bağlamış yani sigortadan nötürü geçirmiş buna bağlı termosifonda kaçak olduğu için sorun yaratıyormuş
yıl 2013 ve 20. yy da yaşıyoruz arkadaşlar ana kolon hattı sigortası 25A TAKILMAZ 30 yıl önceki yönetmelikte bahsediliyor bu güçteki sigorta seçimi için yeni yönetmelik çıkmıyor yapı denetim kuruluşları bina ve yapıların kontrolünü üstlendiği için iç tesisat yönetmeliği değişmiyor nasıl olsa yapı denetim kuruluşları bu işi yapıyor mantığı !!! 40A den asağı ana kolon hattı sigortası kullanılmaz
SAYGILAR
yıl 2013 ve 20. yy da yaşıyoruz arkadaşlar ana kolon hattı sigortası 25A TAKILMAZ 30 yıl önceki yönetmelikte bahsediliyor bu güçteki sigorta seçimi için yeni yönetmelik çıkmıyor yapı denetim kuruluşları bina ve yapıların kontrolünü üstlendiği için iç tesisat yönetmeliği değişmiyor nasıl olsa yapı denetim kuruluşları bu işi yapıyor mantığı !!! 40A den asağı ana kolon hattı sigortası kullanılmaz
SAYGILAR
meğer tehsisatı yapan çakma usta 0 lama yapmış ve bir sortiyi ters bağlamış yani sigortadan nötürü geçirmiş buna bağlı termosifonda kaçak olduğu için sorun yaratıyormuş
ne diyeceğim adam gitmiş termosifonun nötrünü sigortadan geçirmiş fazı direkt vermiş sigorta kapalı olduğu halde devrede enerji oluyo anlamıyacak bişi yok bunda
ne diyeceğim adam gitmiş termosifonun nötrünü sigortadan geçirmiş fazı direkt vermiş sigorta kapalı olduğu halde devrede enerji oluyo anlamıyacak bişi yok bunda