Kaçak akım testi. (Kaçak akım atmıyor)

Kaçak akım ikmalimizi yaptık Allah'a şükür. Birazdan akülü şarj konusundada biraz mesaj yazıp mesleki gelişimimizi devam ettiririz.
Epeydir sonsuz enerji konusu yok. Eksikliğini hissediyorum şahsen. 🙂
 
Panodan nötr-toprak arasında kısa devre olduğunu ölçtüm. Belli bir süre verip yeniden test için geleceklerini ve durumu düzeltmemizi istediler.

Bu durumda neler yanlış yapılmış olabilir ? Çözüm önerileriniz nedir ?

@rsimsek'in mesajını görünce en başa dönüp tekrar okudum. eğer panoda KAKR öncesi nötr-toprak kablosu birleştirilmişse tabi ki bunu düzeltmeniz gerekir.

Adam toprak hattı diye KAKR sonrası nötr ile birbirine bağlamış, al sana topraklama demiş. :rolleyes:

sanırım KAKR öncesi nötr-toprak kablolarının birleştirilmesini kastettiniz.
 
@rsimsek'in mesajını görünce en başa dönüp tekrar okudum. eğer panoda KAKR öncesi nötr-toprak kablosu birleştirilmişse tabi ki bunu düzeltmeniz gerekir.



sanırım KAKR öncesi nötr-toprak kablolarının birleştirilmesini kastettiniz.
KAKR sonrası diye anladım. Fakat sonuçta toprağa teması olmayan toprak kablosuna bir şekilde, bir yerlerde sıfırlama yapılmış. Belki topraklama da sağlamdır da KAKR açmıyordur?
 