Kaçak akim rolesi girişten atarmi?

AyEsBiBe

Üye
Katılım
5 Ağu 2011
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
35
Merhabalar, binamızın asansör servisi binanın kaçak akım rolesinin arizali oldugunu iddia ediyor. Test yöntemi ise; asansör panosunda ki karın çıkışından nötr - toprak değdirdiğinde panodaki kar atıyor. Asansör panosunda ki karın girişinden nötr - toprak bağlantısı yaptığında binanın kar atıyor. Fakat asansörcülerin dediği nötr toprak baglantisini asansör panosundaki karın girişinden de yapsa asansör panosundaki karın atmasi gerekir diyor. Bu bilgi doğrumudur?
 
Merhabalar, binamızın asansör servisi binanın kaçak akım rolesinin arizali oldugunu iddia ediyor. Test yöntemi ise; asansör panosunda ki karın çıkışından nötr - toprak değdirdiğinde panodaki kar atıyor. Asansör panosunda ki karın girişinden nötr - toprak bağlantısı yaptığında binanın kar atıyor. Fakat asansörcülerin dediği nötr toprak baglantisini asansör panosundaki karın girişinden de yapsa asansör panosundaki karın atmasi gerekir diyor. Bu bilgi doğrumudur?

ürünün üzerinde yazar giriş ( üst ) ve çıkışı ( alt )
kaçak akım rölesi giriş yerine çıkıştan bağlantı yapılsa da görevini görür .
test butonu görev görmüyor mu ?
http://www.otomasyonforum.com/index.php?topic=875.0

ters bağlantının önemi yoktur ama normalde girişten yapılması gerekir
gerçekte üsten giriş yapılır ama Türkiye alt giriş yaparlar ( alışkanlık diyelim ustasından gördüğünü )

dc sistemlerde kaçak akım rölesi ters bağlantı yapılmaz .


binalarda kaçak akım yangın rölesi 300 mA kullanılır .
1 adet tüm bina veya her birim için 1 adet ( her bölüm için 1 adet daha iyidir tüm binanın enerjisi gitmez )
asansör panosunda 30 mA kaçak akım koruma vardır ve daireler içinde ( tüm birimler birer adet takılır )
kaçak akım rölesi tipine göre 300 mA tipine göre
300 mA ve 30 mA birlikte ( beraber ) atabilir , atmaz da .
tipi belirler !!!

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=Asansörlerde+Kaçak+Akım+Koruma+Rölesi+Kullanımı.pdf&p_Doc_Ref=Asansorlerde_Kacak_Akim

 
Son düzenleme:
Merhabalar, binamızın asansör servisi binanın kaçak akım rolesinin arizali oldugunu iddia ediyor. Test yöntemi ise; asansör panosunda ki karın çıkışından nötr - toprak değdirdiğinde panodaki kar atıyor. Asansör panosunda ki karın girişinden nötr - toprak bağlantısı yaptığında binanın kar atıyor. Fakat asansörcülerin dediği nötr toprak baglantisini asansör panosundaki karın girişinden de yapsa asansör panosundaki karın atmasi gerekir diyor. Bu bilgi doğrumudur?
Yanlış...
 
Merhabalar, binamızın asansör servisi binanın kaçak akım rolesinin arizali oldugunu iddia ediyor. Test yöntemi ise; asansör panosunda ki karın çıkışından nötr - toprak değdirdiğinde panodaki kar atıyor. Asansör panosunda ki karın girişinden nötr - toprak bağlantısı yaptığında binanın kar atıyor. Fakat asansörcülerin dediği nötr toprak baglantisini asansör panosundaki karın girişinden de yapsa asansör panosundaki karın atmasi gerekir diyor. Bu bilgi doğrumudur?
Bu bilgi yanlıştır, KAR veya sigorta veya tmş veya mkş her ne olursa olsun, bağlandığı devrede kendinden sonraki hattı korumakla görevlidir. Girişinden yapılan nötr-toprak köprü denemesi sadece kendinden önceki kar'ın açmasına sebep olacaktır.
 
Bu bilgi yanlıştır, KAR veya sigorta veya tmş veya mkş her ne olursa olsun, bağlandığı devrede kendinden sonraki hattı korumakla görevlidir. Girişinden yapılan nötr-toprak köprü denemesi sadece kendinden önceki kar'ın açmasına sebep olacaktır.
Mantıklı olanda bu ama merak ettim acaba knedinden oncede kacak olsa kendini atacak bi kar gibi bisimi vardir. Asansor servisiyse bu bilgiyi muhendislerine dayandiriyor ve asansor icin vize alamayacigimizi iddia ediyor. Hakkimizda hayirlisi.. Tüm herkesin ilgisi icin tesekkurler..
 