Kablo Damar Sayısı

Katılım
19 Haz 2019
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
29
Arkadaşlar iyi günler.
Bir kazanın 3 fazlı sirkülasyon pompası için kaç damarlı bir kablo kullanmam gerekiyor? Ben 5*2.5 diye düşünüyorum sizce doğru mu? 3 Faz, nötr ve toprak
Yine aynı şekilde kazanın tek fazlı brülörü için ve kazanın aydınlatma sistemi için 3*2.5 kullanmayı düşünüyorum. faz-nötr-toprak. Bu sistem sizce doğru mu? Görüşlerinizi bekliyorum.
 
Net anlaşılır kısa ve öz izah edeyim.
3 fazlı alıcıda nötr ihtiyacı var ise toprakta olacağından kablo 5x olmak zorundadır.
Alternatif olarak 4x kablo çekilip topraklama için ayrı 1x kablo çekilebilir.
3 fazlı alıcıda nötr ihtiyacı yoksa sadece toprak gerekir bu durumda da 4x kablo olmalıdır.
Alternatif olarak 3x kablo çekilip topraklama için ayrı 1x kablo çekilebilir.
 
Son düzenleme: