mrb arkadaşlar.40 dairelik bi binaya kaçlık nh bıçaklı sigorta takmam gerek.asansör var.daireler standart.ve ana beslemeyi kaçlık çekmem gerek...................
 
toplam kurulu güçü ve talep gücünü belirtirseniz yardımcı oluruz
 
kurulu güç-330000 watt
talep güç -198000 watt
 
elektrhasan arkadaşım.Mesafeniz 150 m'den fazla değil ise, 3x150+70 mm2 kablo yeterlidir.
 
Bence NH yerine Termik Manyetik Şalter daha kullanışlı olur.
198kW talep güce göre yaklaşık 350A yük akımı var. 315-400A ayar sahası olan bir TMŞ işinizi görür.
 
Biraz geçde olsa Fikrim,Yer zemin durumu Yeraltı kablosunu Tek damar Kullanarak Akım Kapasitesini artırırsınız-- 3 adet 1*150 mm2-- 1 ad 70 lik-- . 4 Kutuplu 250-630 Amp Ayar sahalı TMŞ. kullanmanız.(nominal akım ayar sahası Amper 250-300-350-400-500-630,-- Kaçak akım sahası 100-300-500-1000 mA.--Kesme Kapasitesi 50kA.
 