beyler ,şöyle bir detaylı açıklama yapayım ki sorularınıza cevap olsun,
normal 2 yatak odalı bir av düşünün ;
**yatak odalarına ayrı priz hattı ve mcb, ayrı lamba hattı ve mcb
**salon ve mutfaga ayrı priz hattı ve mcb, ayrı lamba hattı ve mcb
şimdilik 4 mcb kullanlı bile 2 adet 6A ve 2 adet 32A
her priz hattından sadece 1 adet sabit cihaz besleme hakkınız var ( klima ,çamasır mak. , bulaşık mak. vs.)
( ve o beslediginiz sabit cihaza 13A sigortalı heater isviç takmak zorundasınız)
** normalde; çamaşır makinesi ayrı hat 2.5mm 16A mcb ,
** bulaşık m. ayrı hat 2.5mm 16A mcb
2 MCB DAHA KULLANILDI , TOPLAM 6 OLDU.
** her klimaya ayrı hat 2.5mm 20A mcb
fırın, cooker ayrı hat 6mm kablo (zorunlu) 32a mcb
TOPLAM 8 MCB OLDU
** eger şofben varsa (çatıdaki ısıtıcı 2.5mm 20A) şofbene minimum 4mm kablo 32A mcb ve ayrıca 1 adet rcd (yada mcb yerine rcbo)
TOPLAM 9 OLDU
**panoda minmum 1 adet mcb boşlugu bırakmak zorundasınız YEDEK
TOPLAM 10 MCB OLDU
** birde rcd koydukmu olur 12 yollu pano.
HER PRİZ HATTINDAN 1 SABİT CİHAZ BESLEME HAKKINIZ OLDUGU İÇİN (ÇM,BM,KLİMA cihazlarınızdan 2 tanesini panodan çıkarıp, duvardaki herhangi bir prizden ayrı hat alıp besleyebilirsiniz)
** gelelim topraklamaya;
*bütün çeşmeler 6mm kablo ile topraklanmalıdır
bu yazdıklarım sadece ev içi, sayaç panosuna hiç girmiycemmm
))