arkadaşlar elimde entes rg3\12 cs rgk rölesi var ve 12 kademeli .
ben kademelerden birisini devre dışı bıraktım.rölenin ayarında bir değişiklik yapmam gerekiyormu yada her hangi bir soruna sebep olabilirmi?
cvp larınızı rica ediyorum.
saygılar.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sürekli devre dışı olacaksa eğer, röle menüsünden o kademeyi OFF olarak girmeniz gerekir aslında. Yapmazsanız da pek birşey değişmez işlev olarak. Uygun kademeyi oluşturmak için o kondansatör kullanılacaksa eğer, (devrede olmadığı ve röle devrede olmadığını bilmediği için) bir hamle fazla işlem yapar en fazla.
 
tekrar tanıtım yaptırırsanız problem yok
 
Kael varkombi kullanın iptal ettiğiniz kademeyi kendisi otomatik görür ve off yapar.Varko serisinde öğrenme sürekli açıktır.
 