kapasitif ceza hakkında bir sorum olacak

Atölye kısmı ve diğer kısımlarda sorunlu gözüküyor sınırda yani şimdi bu yazdığınız bölümlerde hepsinin ayrı bir kompanzasyon panosu mu var ? yoksa tek noktadan mı kompanze ediliyor.Bir önceki mesajımda belirtmiştim rölenizin çift yönlü kompanzasyon yapma özellliği olması lazım yoksa sorun yaşarsınız
 
Atölyede bulunan röle . Evet 3 tane kompanze pano var her kat da bir tane
 

Ekli dosyalar

  • 1460135614974.jpg
    1460135614974.jpg
    91.9 KB · Görüntüleme: 24
Atölyede bulunan röle . Evet 3 tane kompanze pano var her kat da bir tane

3 panoda da bu röleyi kullanıyorsanız değiştirmeniz gerekiyor malesef yada bu markanın rg15 c serisini kullanmasnız gerekir.Çünkü bu röle sadece indüktif reaktife müdahale eder kapasitif yükleriniz aynen kalır ceza yemekten kurtulamazsınız ağırlıklı yükü endüktif olan kısımda bu röleyi kullanabilirsiniz.Yeni nesil röle kullanmanızı tavsiye ederim.Kademeleriniz büyükse (kondansatör kademeleri) ve yükünüz dengesiz ise bir kaç kademe 1 fazlı küçük güçlü kondansatör eklemek gerekir ör:

0,5-1-2 kvar gibi 3 fazlılar da en küçük 1,5 kvar dan başlayarak 1,5-3-5-7,5 kvar gibi düzenlerseniz endüktifiniz minimum düzeyde kalır. %2-3 lere çekebilirsiniz

kapasitif için ise ölçüm almakta fayda var tesis çalışırken 1 günlük kapasitif endeksi alırsınız sayaç çarpanınızla çarparsınız saate böldüğünüzde kabaca kaç kvar ihtiyacı olduğu çıkar bulduğunuz güç ihtiyacı kadar şönt reaktör alıp takarsınız sorunlarınız çözülür.

röle ekranındaki cosfiden hesap yaptığımda sinfi değerleri

L 1 fazı için 0,09

L 2 fazı için 0,05

L3 fazı için 0,16

bu değerleri röle ekranında ki akım ve gerilim değeriyle çarparsanız size reaktifi verir artı rölenin tuşlarına basarak var kısmına gelin yine ihtiyacı olan kondansatör gücünü verir. hesap yoluyla bulmak isterseniz

akım x gerilim x sinfi

L3 fazı için hesap yapalım akım değerini bilmediğim için tahmini yapıyorum

220 x 25x 0.16 = 880 var bu şekilde hesaplanır.Burada yazdığım 25 in yerine röledeki akım değerini yazarsan gerçek reaktifi öğrenmiş olursun
 
Son düzenleme:
Kondansatörlerin sağlam olduğundan eminmisin. Onlarda patlamış olabilir.
 
Dengeli akım çekmesi reaktifleri dengeli yapmaz.Birçok panoda ölçüm aldığımızda fazları eşit görünmesine rağmen reaktifleri eşit olmayan çok pano gördüm yapacağınız sadece röle ekranındaki yukarı aşağı tuşlarını kullanarak var göstergesine gelin her faza ait reaktifi görürsünüz eğer cosfisinin başında eksi işareti varsa reaktif kapasitif yönde eksi işareti yoksa endüktif yöndedir.Bu röle her fazı ayrı ayrı gösteriyor bir faz eksi cosfi ve diğer faz normal cosfi olabilir.O zaman bunun şu şekilde yorumlarız birinde endüktif diğerinde kapasitif reaktif var diyebiliriz

nasıl bir çözüm bulduğunuzu ve sonuçları paylaşırsanız seviniriz
 
Çözümü merakla bekliyoruz paylaşırsanız sevinirim kolay gelsin
 
Sadece röle değişimi yeterli olurmu? Şönt bağlamak şart mı?
 
Bir şey daha ekleyeyim senin rölenin algılama akımı 0,100 miliamper akım trafo oranıyla ilgili şu hesabı yap yoksa kondansatörleri küçültmek fayda sağlamayacaktır. Şöyleki;

akım trafo oranın 100/5 olduğunu varsayalım çevirme oranı 20

röle minimum algılama 0,100 mili amper x 20 = 2kvar kondansatörün altını görmeyecektir.Eğer reaktif yükünüz bu ve bunun altında ise bu ufak değerleri algılamayacaktır.Bu sefer akım trafosunuda değiştirmeniz gerekir.

yapacağın hesap akım trafosu çevirme oranı x 0.100 = minimum rölenin algılayacağı kondansatör
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
130,158
Mesajlar
933,784
Kullanıcılar
453,258
Son üye
xirfan
Geri
Üst