kapasitif ceza hakkında bir sorum olacak

Fotoğrafını çektiğiniz röle kademe yetersizliği alarmı veriyor. Tek fazlı kondansatör gücü yetersiz.
Miktarı tespit ise gayet basit röleniz anlık endüktif reaktifi gösterme özelliğine sahip buradan bakarak ilgili fazın ne kadar kapasitif reaktife ihtiyacı olduğunu direk görebileceksiniz.
Sayaçta hem endüktif reaktifin hemde kapasitif reaktifin birlikte yükselmesi kademe seçimlerinin hatalı olduğunu gösterir. Röle sistemi tam kompanze etmeye çalışır kondansatör gruplarını devreye alır fazla gelir çıkarır bu seferde eksik gelmektedir bir türlü hedeflenen cosfi değerine ulaşamaz. Hem endüktif hem kapasitif ilerler durur.
Üç adet tali pano kompanzasyon yapıldığını belirtmişsiniz ana panoda tali panolar dışında çıkışı (yük) var mı? kontrol ediniz.
 
arkadaşlar daha önce bahsi geçen atelyeye gittim.. patronun bana dediği şu oldu bana masraf çıkartma kardeşim. dedi.. bende gerekli ölçümleri yaptım. bir kaç arkadaşa danıştım. herkes farklı bi şey söylüyor.şimdi amcam elektrik firması sahibi ona danıştım. malzeme aldığımız elektrik firmasının panocusu var ona telefonla danıştım. çalıştığım şirketin eski elektrik teknikeri ile konuştum. oda bilgili birisi.. farklı farklı düşünceler oldu. şaştım kaldım..

1- sistemde sabit kondansatör ve bitik durumda kondansatör görmedim.. ayrıca yapışık kontaktör de yok..bütün sistemden ayrı çalışan yani entes röleye bağlı olmayan tahmini asansöre bağlı olan asansör çalış tığında kontaktörü çeken, asansör durduğunda kontaktörü bırakan 5 kvar lık bir kondansatör var. onun beslemesini sigortasını kapattım. anlık saat değerini aldım.. bir kaç gün takip edeceğim.

2- ilk kademe kondansatörü 10 kvar 3 fazlı
3- röle entes rg3- 12 c
4- diğer kademe kondansatörlerinden bir tane 3 faz 7.5 kvar
5- bir tane 3 faz 7.5 kvar
6 bir tane 3 faz 5 kvar
7- bir tane 3 faz 2.5 kvar
8- bir tane 3 faz 1 kvar bulunmakta kalan 6 kademe için 1 fazlı kondansatörler bağlanmış. 3 tanesi bir faza diğer üç tanesi diğer faza.
9-bunlar şöyle sıralanmış 2.5- 2.5-2.5 kvar
10- 1.5-1.5-1.5 kvar.. kompanze panoya %14 kapasitif %12 endüktif gelmekte. tam sınırdayım..

amcam yani elektrik firması sahibi dedi ki.. cons 0,98 yap..2.5 kvar monofaze kondansatörleri 1.5-1.0.1.5 yap dedi..

şirketin eski elektrikçisi geldi tam müdahale ediyordum ki..sisteme..hayır öyle yapma yaparsan endüktif yükselir dedi..tavandaki aydınlatmalar yani tms armatürleri elektronik balastlı olarak değiştir dedi..yada led falan yap dedi..(yaklaşık 25 armatür )

malzemeleri temin ettiğim şirketin panocusu ile konştum. dedi ki bana ..onların dedikleri geçici çözüm önerileri öyle şey olmaz neden zor olanı yapıyorsun ki yapman gereken şey.2.5 olan monofaze kondansatörleri 1.0 1.0 1.5 yap ..3 fazlı olanları yani 5 kvar ile 2.5 kvar olanları daha düşük kapasiteli olan ile değiştir dedi..

patronda şönt falan dinlemem dedi.. bedavadan iş istiyor.. ne yapacağım?
 
Sen önce elinde olanları dene sonuç alamayacağından emin olduktan sonra diğer alternatifleri değerlendir.Asansör çalışırken 5 kvar fazlamı geliyor ki kapatıyorsun demek ki ihtiyacı 5 kvar kapatırsan endüktifin coşar röle ayarlarında endüktif kapasitif ayarları var onları düşür biraz mesela % 10 da ise % 5 e çek kademe küçültme konusunda arkadaşların haklı daha hassas kompanzasyon için küçültmen gerekiyor ne kadar küçültmen gerektiğini röle söyler sana var kademesine gel orda 3 fazın ihtiyacı ne kadar görürsün o ihtiyaca göre dizayn et sorun kalmaz

Birde san bir tavsiye tarifle kompanzasyon yapılmaz kafan allak bullak olur.Bu konuda karar verebilme çözüm üretebilme noktasında bilginin olması lazım yoksa 2 ileri bir geri gidip gelirsin
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
130,158
Mesajlar
933,785
Kullanıcılar
453,260
Son üye
ckmbffn
Geri
Üst