Şizofren Kedi
Üye
- Katılım
- 5 Nis 2016
- Mesajlar
- 108
- Puanları
- 6
- Yaş
- 52
Fotoğrafını çektiğiniz röle kademe yetersizliği alarmı veriyor. Tek fazlı kondansatör gücü yetersiz.
Miktarı tespit ise gayet basit röleniz anlık endüktif reaktifi gösterme özelliğine sahip buradan bakarak ilgili fazın ne kadar kapasitif reaktife ihtiyacı olduğunu direk görebileceksiniz.
Sayaçta hem endüktif reaktifin hemde kapasitif reaktifin birlikte yükselmesi kademe seçimlerinin hatalı olduğunu gösterir. Röle sistemi tam kompanze etmeye çalışır kondansatör gruplarını devreye alır fazla gelir çıkarır bu seferde eksik gelmektedir bir türlü hedeflenen cosfi değerine ulaşamaz. Hem endüktif hem kapasitif ilerler durur.
Üç adet tali pano kompanzasyon yapıldığını belirtmişsiniz ana panoda tali panolar dışında çıkışı (yük) var mı? kontrol ediniz.
Miktarı tespit ise gayet basit röleniz anlık endüktif reaktifi gösterme özelliğine sahip buradan bakarak ilgili fazın ne kadar kapasitif reaktife ihtiyacı olduğunu direk görebileceksiniz.
Sayaçta hem endüktif reaktifin hemde kapasitif reaktifin birlikte yükselmesi kademe seçimlerinin hatalı olduğunu gösterir. Röle sistemi tam kompanze etmeye çalışır kondansatör gruplarını devreye alır fazla gelir çıkarır bu seferde eksik gelmektedir bir türlü hedeflenen cosfi değerine ulaşamaz. Hem endüktif hem kapasitif ilerler durur.
Üç adet tali pano kompanzasyon yapıldığını belirtmişsiniz ana panoda tali panolar dışında çıkışı (yük) var mı? kontrol ediniz.