Kapasitif Fazla Yazma Sorunu Yardımı.

Anlattığınıza göre sizin alıcılarınız genellikle kapastif güç üreten cihazlar reaktörde kullanmanız sorununuzu çözebilir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Olabilir.. Desteğiniz için teşekkürler..

Elinde 3 faz 12 kademeye göre kompanzasyon designı olan varmıdır..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
kapasitif fazla yazıyorsa kompanzasyon biraz fazla yapılıyordur.Önerilerimden birisi şu dur 40Kvar lardan birini 20kvar yapıp gözlemlemek.Diğeri ise sisteminiz otomatik manuel se son 2 kademeyi manuelde tutun.Otomatie alırsanz Şebeke dalgalanmasına göre röle kendisi alacaktır.Bu da başa dönülmesini sağlar.
 
ben çözümü şönt reaktör ile çözdüm umarım sende biran evvel çözersin...
 