sn elektro 01 şayet kast ettiğiniz jeneratör akımlarının, kompanzasyon akım trafosundan geçtiği ise, öyle olduğunu sanmam. Şayet jeneratör devrede ise kompanzasyon devre dışı kalsın maksadı ile ise, kapasitifi kojen sistemi üretiyor analadığım kadarı ile, yine çözüm olmayacak. Tespit edilen şey cos fi 1 ayarlanmış olan kojenerasyon sistemi kapasitif bir etki oluşturuyor ve bu da paralel çalışma sırasında sayaca yansıyor. Tavsiye edilen şey ise bu kapasitif etkiyi azaltacak yada endüktif tarafa geçirecek şekilde cos fi nin 0,99 yada 0,98 gibi ayarlanması.