reaktif rölenin kademeleri tek tek çekip bırakmasına bakılır. %50 arıza reaktif röleden kaynaklanıyor çünkü
Olaya farklı bir boyut getireyim benim bulunduğum tesiste bütün kompanzasyon sistemini devreden çıkarılmış olmasına rağmen kapasitif ilerlememizin olması başlangıçta garipti ama gözden kaçırdığımız YG hattının uzunluğundan (8km 34,5kV ) dolayı oluşan kapasitif etki ve şuan devreye şönt reaktör koymayı planlıyoruz.
Yükünüzde aşırı düşüş olmuyorsa yani işletmede üretim gece gündüz devam ediyorsa Reaktif güç kontrol rölesinden hedef cosfi değerini düşürerek probleminizi pratik ve ekonomik bir şekilde çözebilirsiniz. Yükünüz belli zamanlarda çok düşüyorsa örneğin geceleri sadece gece çevre aydınlatma varsa endüktif yük bankı (reaktör) kullanabilirsiniz. Bu durumda Reaktörü AG kompanzasyon akım trafolarının şebeke tarafına bağlamanız gerekir.
syn @YaşlıUzman,
Cosfi değiştirmek çözüm değil ki Kompanzasyon sistemi komple kapalı sistemdeki kapasitif etki kondansatörlerden gelmiyor yüksek gerilim hattımızdan kaynaklanmakta bundan dolayı OG taraftan ölçüm yapıp Ag den reaktör devreye alacak bir sistem yapılıyor.