Ama faz nötr arasındaki akımlar işimize yaramaz. Önemli olan toprağa kaçan akımlar. Zaten kar'ın amacı üzerinden giden akımla (faz) gelen akımın(nötr) eşit olmasi
S.a.
Kaçak akım rolesini üzerindeki test butonuna basarak testini yapiyoruz o tamam.
Veya nötr ile toprağı degdirdigimizde de bir nevi test etmiş oluyoruz.
Ama KAR acaba uygun değerdemi atıyor sağlıklı calisiyormuyu test edemiyoruz.
Bazı cihazlar gördüm ama onlarda çinde artık oradan da alışveriş hayal oldu.
Soru şu 220v ta faz toprak arası sonra da nötr toprak arasi kısa devre yaptigimizda akımı 25ma 30ma ve 35 mA seçerek kisitlayabilecegimiz devre yapılabilir mi?
25 mA atmaması atarsa sorun nerde
30 mA atiyormu atmiyorsa KAR mı gorevini yapmıyor diye arastirmaya girsek
Böyle bişey mumkunmu nasıl yaparız??
Ustacım Elektronik bilgim yokEkli dosyayı görüntüle 110262
Her bir anahtar 10mA kacak akima neden olur.
Sadece 3 anahtar kapatildiysa 30mA
5 anahtarin hepside kapatildiysa 50mA kacak olusturur.
Direnc ve anahtar sayisini artirarak kacak akim degerini de artirabilirsin.
güzel insan, amatör / hevesli olmak güzel bir şeydir ama hem pahalıdır hem de çok zor bir iştir. hani hazırı varken kendim yapacağım dersenUstacım Elektronik bilgim yok
sadece dirençleri kullansam sorun olurmu yoksa illaki lamba gibi bir yük olmalı mı ?