KAR test cihazı yapamazmiyiz?

KAR.jpg

Her bir anahtar 10mA kacak akima neden olur.
Sadece 3 anahtar kapatildiysa 30mA
5 anahtarin hepside kapatildiysa 50mA kacak olusturur.
Direnc ve anahtar sayisini artirarak kacak akim degerini de artirabilirsin.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ama faz nötr arasındaki akımlar işimize yaramaz. Önemli olan toprağa kaçan akımlar. Zaten kar'ın amacı üzerinden giden akımla (faz) gelen akımın(nötr) eşit olmasi
 
Şebeke gerilimi hiçbir zaman sabit 220V olamayacağına göre (ki zaten şebeke gerilimimiz 230V tur, trafoya olan uzaklığınıza göre de bu değer değişir) geçen akımda hiçbir zaman sabit 10mA olmayacaktır. Ölçmek bu yüzden şart, bu şekilde tahmini olur.
Bu arada olay sadece geçen akım miktarını ölçmeklede bitmiyor, @fahri yetiş abimizin paylaştığı dokümanları incelerseniz tepki sürelerini göreceksiniz. Eğer ölçüm yapılacaksa tepki süresininde ölçülmesi gerekiyor. Ölçüm yapılmayacaksa test butonuna basın başka birşey yapmanıza çokta gerek yok aslında.
 
Son düzenleme:
Öncelikle ölçü aleti.
https://www.amazon.com.tr/Analog-100-mA-serisi-Miliamper-ampermetre/dp/B009PKDYUE
Linkteki ürün örnek seçilmiş olup, bilgi amaçlıdır. Hassas bir ölçüm için aynı skalanın 50mA olanını temin edebilirsiniz.
220V RMS gerilim için en düşük akım 5mA seçersek.
220/44.000=0.005A yani 5mA
Max akımımızı 50mA yaparsak...
4400 ohm min direnç.
Demek ki 50K lık bir potansiyometre işimizi rahatlıkla görecektir.
GÜç faktörü.
220X0.05=11W direnç gerekmektedir.
11W potansiyometreler sanayi tipi oldukları için hem bulunması zor hem de oldukça pahalıdır. Yerine her 5mA için dirençler seri bağlanarak (Toplam 10 direnç) direnç uçları bir SW le kısa devre edilerek kullanılabilir.
Bu tester sadece faz akımı testi içindir. Nötr hattında 220V olamayacağı için faz bobini testi aynen nötr bobini için de yapılabilir.
 
Ama faz nötr arasındaki akımlar işimize yaramaz. Önemli olan toprağa kaçan akımlar. Zaten kar'ın amacı üzerinden giden akımla (faz) gelen akımın(nötr) eşit olmasi

Akimin topraga kacmasi sart degil. Onemli olan KAR'a giren akimla cikan akim arasinda fark olusmasi.
Verdigim semada bu durumu olusturduk.

KAR cikisinda Faz dan KAR girisindeki noture kacak yaptik. Tersini de yapabilirsin. KAR cikisinda Noturden KAR girisindeki Faza da kacak yapabilirsin.
 
S.a.
Kaçak akım rolesini üzerindeki test butonuna basarak testini yapiyoruz o tamam.
Veya nötr ile toprağı degdirdigimizde de bir nevi test etmiş oluyoruz.
Ama KAR acaba uygun değerdemi atıyor sağlıklı calisiyormuyu test edemiyoruz.
Bazı cihazlar gördüm ama onlarda çinde artık oradan da alışveriş hayal oldu.
Soru şu 220v ta faz toprak arası sonra da nötr toprak arasi kısa devre yaptigimizda akımı 25ma 30ma ve 35 mA seçerek kisitlayabilecegimiz devre yapılabilir mi?
25 mA atmaması atarsa sorun nerde
30 mA atiyormu atmiyorsa KAR mı gorevini yapmıyor diye arastirmaya girsek
Böyle bişey mumkunmu nasıl yaparız??

Aleykümselâm .

En ucuz iş görür cihaz Türkiye de daha ucuz .

Örnek : Çin alışveriş sitesi , ilk önüme çıkan fiyat + ( gümrük + kargo ? ) ve zaten gönderim yok .
https://tr.aliexpress.com/i/32837958974.html

https://tr.aliexpress.com/w/wholesale-UNI%25252dT-UT582-.html?spm=a2g0o.detail.search.0

Türkiye :

https://www.google.com/search?sca_e...ved=1t:200715&ictx=111&biw=1366&bih=607&dpr=1

 
Son düzenleme:
Ekli dosyayı görüntüle 110262
Her bir anahtar 10mA kacak akima neden olur.
Sadece 3 anahtar kapatildiysa 30mA
5 anahtarin hepside kapatildiysa 50mA kacak olusturur.
Direnc ve anahtar sayisini artirarak kacak akim degerini de artirabilirsin.
Ustacım elektronik bilgim yok
sadece dirençleri kullansam sorun olurmu yoksa illaki lamba gibi bir yük olmalı mı ?
 
Elektronik hic bilesen yok. On/Off anahtar ve direnc kullanacaksin sadece.
Lamba baglamaya gerek var mi emin olamadim. KAR tamamen elektronik tasarlanmissa gerek olmayabilir.
 
Ustacım elektronik bilgim yok
sadece dirençleri kullansam sorun olurmu yoksa illaki lamba gibi bir yük olmalı mı ?
güzel insan, amatör / hevesli olmak güzel bir şeydir ama hem pahalıdır hem de çok zor bir iştir. hani hazırı varken kendim yapacağım dersen
1- daha çok para harcarsın
2- çok fazla araştırma yapman lazım
3- el becerin çok iyi olmalı
4- usta de, abi de, çok bilmiş de, ne dersen de. eğer elin bu işlere yatkın değilse, ölçü aleti, havya gibi şeyleri kullanamıyorsan lütfen deneme. sağlık çok önemli, yaşam çok önemli. bu elektrik dediğimiz şey çok gıcıktır. hem gevşekliği sevmez, hem de en kısa yolu sever (burada kısa yol siz olmayın).
 