kaynak makinası

Katılım
21 Mar 2007
Mesajlar
120
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar 2 fazlı 380 v 6A olan kaynak makinası ikl calıştırma anında pako şalteri cevirdigin anda Sigorta atırıyor ama her sefrin degil 3 acılışta birkere atırıyor sigortası yenilendi ama gene aynı herhangi bi kısa devrede söz konu degildir bunun sebepi ne olabilir neler yapılabilir teşekürler
 
380V- 6A yazmışsınız bana biraz küçük gelda amper değeri?
madem küçük güçlü bir kaynak makinası o zaman 220v yeterli idi
 
arkadaşlar 2 fazlı 380 v 6A olan kaynak makinası ikl calıştırma anında pako şalteri cevirdigin anda Sigorta atırıyor ama her sefrin degil 3 acılışta birkere atırıyor sigortası yenilendi ama gene aynı herhangi bi kısa devrede söz konu degildir bunun sebepi ne olabilir neler yapılabilir teşekürler

kaynak makineleri ilk devreye girme anında zaman zaman çok kısa süreli mıknatıslanma akımı çekebilir.Bu durumda kullanılan sigorta B veya C tipi ise ani açma yapabilir.En sağlıklı seçim D tipi ( 10-20xIn) sigorta kullanmaktır.
 
kaynak makinasının giriş ve çıkışalrı sağlammı ? bil hassa çıkışlar???
 
sigortanın amperi yetmiyor,yüksek amperli Sigorta ile değiştir.
Saygılar..
 
yazdığınız özelllikler kaynak makinesine mi ait ya da ben mi yanlış anladım.eğer 6A kaynak makinesi için verilen değerse böyle bi kaynak makinesi yok.olsa bile bu değerde bi akımla kaynak yapılmaz.benim bildiim en düşük amperaja sahip kaynak makinesi 160A.deeğeri yamnlış girmiş olabilirsin.ayrıca Sigorta değerini yükseltmende fayda var.
 
değerli arkadaşlarım 2. el temiz sorunsuz kaynak makinesi satınalmak istiyorum bakır sargı olmalı elinde olanlara duyurulur
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,735
Mesajlar
929,371
Kullanıcılar
452,457
Son üye
powerotomasyon.net

Yeni konular

Geri
Üst