Dostum 1 saat içinde cevap beklemişsin.. Herkes bir iş peşinde ..
Bir klima santralinin soğutma yada ısıtma kapasitesinden bahsetmişsiniz. Bir klima santrali dizayn dildiği değerlerde yukarıda bahsettiğiniz enerjiyi sudan havaya aktarır. Bu aktardığı enerji için harcadığı enerjiyi çıkartmak için öncelikle orada çalışan chiller grubunun o anlık çalışma değerleri enerji analizi yapılmalıdır.
Kabaca söylersem bu vereceğim örnek çok kaba bir hesaptır mesela 1 000 000 kcal/h lik bir chiller örnek veriyorum tam kapasitede 400 kw elektrik çekmektedir. sizin klima santraliniz bu gücün 975 000 kcal/h lik kısmını harcayarak soğutma yapmaktadır. o zaman iki kapasiteyi birbirine oranlarsanız klima santraliniz tam kapasitedeki chillerin harcadığı bu 400 kw elektriğin ne kadarını santral için harcadığını bulabilirsiniz. ancak sistemdeki kayıplar v.s. bir çok etken bu değerleri etkilediği için çok kaba bir hesap olur.
Elektrik tüketen elemanı sormuşsunuz bir klima santralinde direkt olarak fanlar elektrik harcar. Hava sirkülasyonu için endirekt olarak klima santralinin soğutma yapabilmesi için mutlka çhiller grubunun çalışıyor olması gereklidir. ikincil olarakta chiller grubu elektrik harcar.
yeni bir örnek ,
2 adet klima santraliniz var.
biri 2 000 000 kcal/h
diğeri 1 000 000 kcal/h
ve birde chiller grubunuz var 3 000 000 kcal/h ve saatte 900 kw elektrik harcıyor.
1. klima santrali için çhiller bu 800 kw ın 3 te 2 si ni harcar. yani 600 kw 1. santral için harcanır. Geri kalan 300 kw ise ikinci santral için harcanır.
Ancak elektrik harcaması bununla sınırlı değildir. Bütün bunları bir sistem olarak düşünürseniz bu sistemde su soğutmalı ise kule fanları kule pompaları chiller pompaları da vardır. Bu hesap yapılacaksa bunlarda dahil edilmelidir. V.s. v.s. en azından sizin için açıklayıcı olacağını tahmin ediyorum.
kolay gelsin.