Bir de faco 48 arkadaşın dediğine benzer bilhassa otel türü tesislerde, bir durum da –q sinyalinin ekranda görülmesi. Bu özellikle tüm kondansatörler devre dışıyken ve tesisatta hiçbir şey çalışmazken oluyor, yani otelde yük yokken. Sayaçtan sonraki ana şalteri kapatınca da –q sinyali ortadan kayboluyor. +q ve +p sinyalini görüyoruz. Acaba otel gibi bir binanın kablo tesisasıtının çokluğu kapasitif bir etki mi yapıyor?
Sayın tmos arkadaşım çok önemli konulara değinmişsin, teşekkür ederim. Bazı işletmelerde seninde dediğin gibi -q ibaresi çıkıyor ancak bu benim çözümlediğim kadarıyla,tesisattaki kablolar değil,çalışan küçük bir ups,tv,radyo Elektronik kart bulunan cihazlar gibi, içinde kondansatör bulunan cihazlar çok azda olsa kapasitif sayaca yazdırıyor buda tabi -q yu gösteriyor.Birde sayaçtan sayaca ind.ve cap. yazma değerleri arasında bazen uçurumlar olabiliyor. Mesela bir işletmeye paralel bir kombi sayaç takarsak,aktif güç %1 fakediyorsa ind.veya cap. %7-8 farkedebiliyor ve q-p ibareleri birinde yazıp birinde yazmayabiliyor.Özetle sayaç markaları arasında uçurumlar oluyor.Bu sayaçlar nasıl oluyorda bu şekilde onaydan geçiyor anlayamıyorum.Aşağı yukarı bütün sayaçları kullandım bir tane adam akıllı sayacımız yok hepsinde bir takım eksiklik,arıza,vb mevcut.Biz işimizi düzgün yapalım derken kullanabileceğimiz sağlam bir sayaç yok. İyi çalışmalar.
Sayın tmos arkadaşım çok önemli konulara değinmişsin, teşekkür ederim. Bazı işletmelerde seninde dediğin gibi -q ibaresi çıkıyor ancak bu benim çözümlediğim kadarıyla,tesisattaki kablolar değil,çalışan küçük bir ups,tv,radyo Elektronik kart bulunan cihazlar gibi, içinde kondansatör bulunan cihazlar çok azda olsa kapasitif sayaca yazdırıyor buda tabi -q yu gösteriyor.Birde sayaçtan sayaca ind.ve cap. yazma değerleri arasında bazen uçurumlar olabiliyor. Mesela bir işletmeye paralel bir kombi sayaç takarsak,aktif güç %1 fakediyorsa ind.veya cap. %7-8 farkedebiliyor ve q-p ibareleri birinde yazıp birinde yazmayabiliyor.Özetle sayaç markaları arasında uçurumlar oluyor.Bu sayaçlar nasıl oluyorda bu şekilde onaydan geçiyor anlayamıyorum.Aşağı yukarı bütün sayaçları kullandım bir tane adam akıllı sayacımız yok hepsinde bir takım eksiklik,arıza,vb mevcut.Biz işimizi düzgün yapalım derken kullanabileceğimiz sağlam bir sayaç yok. İyi çalışmalar.