Kombide hava basinc anahtari yada prosestat fanin emis agizinda venturiye baglidir. Fan icerdeki yanmis havayi atmasi icin devreye girer ve acik kapali kontak kontrolu sonrasi prosestat devre yi tamamlar. Eger fanin devri yoksa kirli yada dusuk voltaj bu sefer prosestat devresi acik kalicagindan yanma olusmaz ve hata verir. Hermatik kombilerde genelikle vardir. Iki tipi var . Yatak ve dikey olarak. Birde emis kontrol ve ufleme kontrollu bagli olanlar vardur . Genellikle emis hatti kontrolu yapar. Yogusmali yani premix lerde yoktur. Yarii yogusmalida vardir. Bacali kombolerde uok saten orda o gorevi baca sensoru yapmaktadir.