merhaba yorumlarda okudum 8.8.0 1 saat takip edildikten sonra ilk endek ve son endeks aldıktan sonra ne işlem yapmak gerekiyor bu hakkında yadımcı olurmusunuz tşk ederim
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ne için lazımdı ? 1.8.0,5.8.0,8.8.0 üçü bir-
den aynı anda okunup,farkları çıkarılacak.5.8.0 / 1.8.0 = 0,20 den büyük-
se,8.8.0 / 1.8.0 = 0,15 den büyükse,cezalı
durum var demektir.Kurulu gücünüz 50 kva dan küçükse,bu değerler 0,33,0,20 de-
ğerleridir.
tşk ederim onu anladım şönt reaktür güçü bulmak için başka bir hesaplama yöntemi var galiba onu anlamadım8.8.0 ilk enksi alıp 1 saat sonra tekrar okunup hesaplama işleminden bahsediyorum bilgi amaçlı tşk ederim değerli vaktinizi alıyorum
şönt reaktör için,8.8.0 değerinin 2 ölçümü
arasındaki fark alınıp,bu fark kaç saat için
ise o saate bölünecek.Çarpan katsayısı varsa,çıkan endeks farkı o çarpanla çarpıl-
malı.Çıkan değer,reaktör değeridir.Bu fark
değerin,uzun süre gözlenmesi,daha sağ-
lıklı sonuç alınmasına yardımcı olur.
880 endekleri alarak 1 saatlik ölçüm sonunda şönt reaktör ihtiyacını tespit yoluna gitmek yanlıştır. Böyle bir yola başvurursanız alacağınız sonuç sadece o anlık 1 saatlik sonuç olur. Yapılması gereken sayaca bir haberleşme cihazı bağlayarak (Grup Arge Smart Power olabilir) dakika dakika saat saat 1-2 gün verileri toplayarak ondan sonra şönt reaktör ihtiyacını tespite gitmek en doğru ve net olan yapılmış olacaktır.