Arkadaşlar 875 kW için cosq 0,7 iken cosq 0,96 olması kaç kVar kondasatör seçmeliyip ve förmülü nasıl teşekkürler.
 
Arkadaşlar 875 kW için cosq 0,7 iken cosq 0,96 olması kaç kVar kondasatör seçmeliyip ve förmülü nasıl teşekkürler.

cosfi1=0,7......................................cosfi2=0,96
fi1=Arcosfi1=45,573...........................fi2=Arccosfi2=16,26
tanfi1=1,02....................................tanfi2=0,292
k=tanfi1-tanfi2
k=1,02-0,292
k=0,728

Qc=Pxk
Qc=875x0,728
Qc=637kVAr
 