Kompanzasyon Egzersizleri

bilgiler için teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Soru cevpları,Sn. Ethem Güner trafından gönderilmiştir.Kendilerine teşekkür ederim.


Sn.Ethem güner tarafından,güncellenmiş bilgiler ektedir.Kendisine,teşekkür ederim.Konuyu,başka yere
açmış,sonradan farkettim.Faydalı bilginin,fazlası da iyidir.
 

Ekli dosyalar

  • Komp.Soru-Cevap E.Güner.rar
    376.4 KB · Görüntüleme: 325
Son düzenleme:
elimde entes rg 12s eski tip reaktif güç kontrol rölesi var ben bunu sistemime bağlamak istiyorum ama ayarlarıyla alakalı bilgi bulamadım siz bilgileriniz varsa yaabilirmisiniz
 
Son düzenleme:
teşekkürler
 
Arkadaşlar 875 kW için cosq 0,7 iken cosq 0,96 olması kaç kVar kondasatör seçmeliyip ve förmülü nasıl teşekkürler.
 
Arkadaşlar 875 kW için cosq 0,7 iken cosq 0,96 olması kaç kVar kondasatör seçmeliyip ve förmülü nasıl teşekkürler.

cosfi1=0,7......................................cosfi2=0,96
fi1=Arcosfi1=45,573...........................fi2=Arccosfi2=16,26
tanfi1=1,02....................................tanfi2=0,292
k=tanfi1-tanfi2
k=1,02-0,292
k=0,728

Qc=Pxk
Qc=875x0,728
Qc=637kVAr
 