kompanzasyon kurulu işletmelerin günlük kontrolü hakkında yardım istiyorum..

t7yec6.jpg
 
Merlin Gerin Varlojik 6,referansını tek fazdan alan röledir.Şantiye türü ve fazların dengesiz yüklendiği teislerde,bu röle ( hele de 6 kademe ) ile,sağlıklı kompanzasyon yapma şansınız yoktur.Rölenizi,3 fazdan referans alan ve asgari 12 kademe devreye alabilen röle ile değiştirerek ve monofaze kademeler de ilave edererek tadilat yapmanız gerekir.Kaynak makinası gibi yükleriniz var ise,hızlı kompanzasyon yapan sistemler yapmanız gerekebilir.
 
fahri bey günaydın. ufak bir benzin istasyonu bu bahsettiğim işletme..market ve 4 adet pompa istasyonundan oluşuyor.tek fazın yeterli olacağını düşünüyorum ama şuan için ufak tefek tadilat işlerinden dolayı böyle aşırı yük çektiğini işler bitince ki bu 1 haftayı geçmeyecektir düzeleceğini umuyorum.kompanzasyonu yapan benden önceki arkadaş bu konuda bilgisi olan birisiydi ama bana ne nasıl nerde yardımcı olmadı sağolsun :) bakalım bir süre takipte olacağım. yine izlenimlerimi sizlerle paylaşıp,tecrübeleriniz ve fikirlerinizden yararlanmayı umuyorum. teşekkür ederim hayırlı günler
 
Takılı olan role tek fazdan bilgi aldığı için role üzerinden çekilen akım, aktif güç ve reaktif güçleri görme şansız yok. Powermetre bulabilirseniz her fazdan ayrı ayrı çekilen reaktif yükleri görerek sorunu tesbit edebilirsiniz. Ama bulamazssanız mevcut sayaç büyük ihtimalle Elektronik kombi sayaçtır. Bu sayaç ekranından çekilen akımları görerek, fazlar arasındaki dengesizliğin oranını görürsünüz. Petrol istasyonu olduğundan omik yük pek olmaz, daha çok indüktif yükler vardır. Dolayısıyla faz akımları arasındaki dengesizlik aynı şekilde reaktif yüklerdeki dengesizliğide bir anlamda haber verir.
Sürekli bakım yapmak zorunda iseniz hiç beklemeden Sn. Fahri Bey'in belirttiği gibi rolenizi değiştirin, beraberinde kademe diziliminizi de yeniden düzenleyin. Bekleyip görmekle alacağınız tek sonuç faturanızdaki reaktif bedel olacaktır.
 
bugünkü aktif - dünkü aktif değer=AF (aktif fatk)
bugünkü reaktif - dünkü reaktif=RF (Reaktif fark)
bugünkü kapasitif - dünkü kapasitif=KF (kapasitif fark)

Günlük R/A oran = RF/AF
Günlük kapasitif oran =KF/AF

bu işlem günlük hesaplama için çıkan sonuçlar yanlış hatırlamıyorsam reaktif oran için %15 kapasitif için %20 yi geçmemesi lazım
aynı işlem 1 aylık ya da 1 haftalık veya 4-5 günlük takip amaçlı da yapılır. örnek aylık hesaplama için ayın ilk günü ile ayın son gün arasındaki aktif reaktif kapasitif farklarını alıp aynı işlemleri bu değerler arasında yapın..
 
bugünkü aktif - dünkü aktif değer=AF (aktif fatk)
bugünkü reaktif - dünkü reaktif=RF (Reaktif fark)
bugünkü kapasitif - dünkü kapasitif=KF (kapasitif fark)

Günlük R/A oran = RF/AF
Günlük kapasitif oran =KF/AF

bu işlem günlük hesaplama için çıkan sonuçlar yanlış hatırlamıyorsam reaktif oran için %15 kapasitif için %20 yi geçmemesi lazım
aynı işlem 1 aylık ya da 1 haftalık veya 4-5 günlük takip amaçlı da yapılır. örnek aylık hesaplama için ayın ilk günü ile ayın son gün arasındaki aktif reaktif kapasitif farklarını alıp aynı işlemleri bu değerler arasında yapın..

Yanlış hatırlamışsınız.Endükif % 20,kapasif % 15 tir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,678
Son üye
TengRi

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst