Kompanzasyon Panolarında Şönt Reaktör (Endüktif Yük Reaktörü) Kullanımı

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,059
Puanları
481
Yaş
54
Arkadaşlar,

Konu ile ilgili aşağıdaki linkdeki yazıyı okuya bilirsiniz.

https://www.entes.com.tr/kompanzasy...aktor-enduktif-yuk-reaktoru-kullanimi/#head-2

Tesislerde şönt reaktör ihtiyacı nasıl belirlenir?

Özetle;

Şönt Reaktör Seçimi: a) İşletmede kapasitif özellik gösteren; tasarruflu lambalar, LED aydınlatmalar, UPS (kesintisizgüç kaynağı) vb gibi yükler devrede iken, Elektrik sayacının menüsünden 8.8.0 endeks alıp, bir saat sonra yeniden endeks alınarak arada çıkan fark,sayaç çarpanı ile çarpılarak çıkan değere göre ortalama bir şönt reaktör gücü kVAr belirlenir.

Şönt reaktörlerin sistemden çekeceği akıma göre uygun elektrik sigortası ve kontaktör seçimi yapılmalıdır. İşletmedeki kapasitif yük çeşitliliği, sürekli olarak devrede ise işletmeye,kapasitif yükün sayaçtaki bir saatlik endeksi kadar sisteme şönt reaktör bağlanır. Fazlardan çekilen kapasitif reaktif güç (kVAr) dengeli ve sürekli ise, örnek olarak, sayaç bir saatte 2,7kVArh kapasitif enerji yazmışsa ortalama üç fazlı ve 2,7kVArgücünde şönt reaktör işletmede sürekli devrede kalacak şekilde bağlanır.

Sayaç Çarpanı Hesabı Genel Formül: Sayaç Çarpan Oranı= Akım Trafosu Oranı x Gerilim Trafosu Oranı

1-OG (Orta Gerilim)’den ölçüm alan, diğer bir ifade ile kendi trafosu olan işletmelerin sayaç çarpanı hesaplanırken, gerilim trafosu oranı da göz önünde bulundurmak gerekir. Akım Trafo Oranı: 300/5 = 60 Gerilim Oranı: 33300 / 100 =333 Sayaç çarpanı: 333 x 60 = 199802

2-AG (Alçak Gerilim)’den ölçüm yapan, akım trafosu kullanan işletmeler için sayaç çarpanı hesabı; Akım Trafosu Oranı: 300/5 =60Sayaç Çarpanı: 60

3-AG (Alçak Gerilim)’den ölçüm yapan, akım trafosuz; direkt bağlı elektrik sayaçlarının olduğu işletmelerde sayaç çarpanı “1” olarak kabul edilir.

b)Sistemde reaktif güçleri ölçen bir cihaz varsa (Reaktif güç kontrol rölesi, analizör vs.) cihaz üzerinden anlık olarak sistemden çekilen reaktif yüke göre ortalama şönt reaktör seçimi yapılabilir.
 
Arkadaşlar,

Konu ile ilgili aşağıdaki linkdeki yazıyı okuya bilirsiniz.

https://www.entes.com.tr/kompanzasy...aktor-enduktif-yuk-reaktoru-kullanimi/#head-2

Tesislerde şönt reaktör ihtiyacı nasıl belirlenir?

Özetle;

Şönt Reaktör Seçimi: a) İşletmede kapasitif özellik gösteren; tasarruflu lambalar, LED aydınlatmalar, UPS (kesintisizgüç kaynağı) vb gibi yükler devrede iken, Elektrik sayacının menüsünden 8.8.0 endeks alıp, bir saat sonra yeniden endeks alınarak arada çıkan fark,sayaç çarpanı ile çarpılarak çıkan değere göre ortalama bir şönt reaktör gücü kVAr belirlenir.

Şönt reaktörlerin sistemden çekeceği akıma göre uygun elektrik sigortası ve kontaktör seçimi yapılmalıdır. İşletmedeki kapasitif yük çeşitliliği, sürekli olarak devrede ise işletmeye,kapasitif yükün sayaçtaki bir saatlik endeksi kadar sisteme şönt reaktör bağlanır. Fazlardan çekilen kapasitif reaktif güç (kVAr) dengeli ve sürekli ise, örnek olarak, sayaç bir saatte 2,7kVArh kapasitif enerji yazmışsa ortalama üç fazlı ve 2,7kVArgücünde şönt reaktör işletmede sürekli devrede kalacak şekilde bağlanır.

Sayaç Çarpanı Hesabı Genel Formül: Sayaç Çarpan Oranı= Akım Trafosu Oranı x Gerilim Trafosu Oranı

1-OG (Orta Gerilim)’den ölçüm alan, diğer bir ifade ile kendi trafosu olan işletmelerin sayaç çarpanı hesaplanırken, gerilim trafosu oranı da göz önünde bulundurmak gerekir. Akım Trafo Oranı: 300/5 = 60 Gerilim Oranı: 33300 / 100 =333 Sayaç çarpanı: 333 x 60 = 199802

2-AG (Alçak Gerilim)’den ölçüm yapan, akım trafosu kullanan işletmeler için sayaç çarpanı hesabı; Akım Trafosu Oranı: 300/5 =60Sayaç Çarpanı: 60

3-AG (Alçak Gerilim)’den ölçüm yapan, akım trafosuz; direkt bağlı elektrik sayaçlarının olduğu işletmelerde sayaç çarpanı “1” olarak kabul edilir.

b)Sistemde reaktif güçleri ölçen bir cihaz varsa (Reaktif güç kontrol rölesi, analizör vs.) cihaz üzerinden anlık olarak sistemden çekilen reaktif yüke göre ortalama şönt reaktör seçimi yapılabilir.

Söylediklerinize ek olarak basitçe her faz için o.g ölçümü yapılan sayaçta da şu şekilde de hesaplanabilir. Mesela 945 çarpanlı bir abonenin reaktifini sayaçtan ölçmek istersek akım gerilim ve faz açısından reaktifi çok rahat bulabiliriz. sayaçta okunan 0,17 amper (15/5 den dolayı)

ör: akım 0,51 sayaç gerilimi 57 volt 31500/100 gerilim trafo oranı akım trafo oranı 15/5

sayaç cosinüs değeri 0,65 49,45 derece eder buda sinfi 0,759 dur.

çarpan 945 15/5 akım trafosu hesaplarsak 0,51 x 57 x 945x0,759 = 20850 var (20,8 kvar) eder bu bir fazın reaktifi

üç faz için 1,73 x 0,51 x 98,61 x 0,759x 945= 62400 (62,4) kvar eder

Burada yük dengeli ise 98,61 değeri sayaç geriliminin kök 3 katı alınarak reaktif hesaplanabilir.
 
Şönt reaktör ihtiyacı belirlemede en sağlıklı yöntem veri depolama özelliği bulunan reaktif güç kontrol rölesi veya uzaktan haberleşme yöntemi ile veri depolama sağlayabilen sistemleri kullarak tesisin ihtiyacını gerçek anlamda görmemizi sağlar. Reaktif röle olarak UES Power 18K veya SVC modellerini önerebilirim. Ayrıca Grup Arge reaktif rölenin de aynı özelliğe sahip olduğu bilinmektedir. Bununla beraber Elektrik sayacına bir haberleşme sistemi bağlamak suretiyle veriler belirli aralıklarla kayıt altına alınırsa tesisisin kapasitif durumu, dolayısıyla şönt reaktör ihtiyacı net olarak görülebilir.
 
Tesislerin OG sayaçlarında zaten Simkartlı ethernet modem oluyor belirli aralıklarla veri basıyorlar internet üzerinden görebiliyorsunuz tesisin aktif reaktif kullanımlarını toplam endüktif, kapasitif yüzde oranları vs hepsi gözüküyor. ay başında sıfırlanıyor kapasitifte 20 endüktifte 15 sınır var detay hesap yaptığımızı(kalem oynattığımızı) hiç hatırlamıyorum 0 yapacan diye bi kural yok zaten, reaktif güç kontrol rölesinden ayarlıyosunuz hedef cos fi yi ona eşitlemeye çalışıyor istersen 0,9 endüktif yaptırt istersen -0,9 kapasitif yaptırt.
 
Son düzenleme:
Tesislerin OG sayaçlarında zaten Simkartlı ethernet modem oluyor belirli aralıklarla veri basıyorlar internet üzerinden görebiliyorsunuz tesisin aktif reaktif kullanımlarını toplam endüktif, kapasitif yüzde oranları vs hepsi gözüküyor. ay başında sıfırlanıyor kapasitifte 20 endüktifte 15 sınır var detay hesap yaptığımızı(kalem oynattığımızı) hiç hatırlamıyorum 0 yapacan diye bi kural yok zaten, reaktif güç kontrol rölesinden ayarlıyosunuz hedef cos fi yi ona eşitlemeye çalışıyor istersen 0,9 endüktif yaptırt istersen -0,9 kapasitif yaptırt. şönt yoksa rotoru söküp asm koy o da iş görür


Kaç kvar için,kaç kw lık stator ?
 
bahsettiğiniz şönt uygulamasını hiç denediniz mi?
hayır yanlış tavsiye verdik yine galiba bilezikli asm de sargı açık devrede cos fi çok düşük oluyor ordan yola çıktım ama rotor var sonuçta edit gelsin mi abi
 
hayır yanlış tavsiye verdik yine galiba bilezikli asm de sargı açık devrede cos fi çok düşük oluyor ordan yola çıktım ama rotor var sonuçta edit gelsin mi abi

mümkün olamayacağını düşünüyorum. duymadığım görmediğim bi uygulamadan bahsettiğiniz için araya girdim :)
 
Arkadaşlar,

Konu ile ilgili aşağıdaki linkdeki yazıyı okuya bilirsiniz.

https://www.entes.com.tr/kompanzasy...aktor-enduktif-yuk-reaktoru-kullanimi/#head-2

Tesislerde şönt reaktör ihtiyacı nasıl belirlenir?

Özetle;

Şönt Reaktör Seçimi: a) İşletmede kapasitif özellik gösteren; tasarruflu lambalar, LED aydınlatmalar, UPS (kesintisizgüç kaynağı) vb gibi yükler devrede iken, Elektrik sayacının menüsünden 8.8.0 endeks alıp, bir saat sonra yeniden endeks alınarak arada çıkan fark,sayaç çarpanı ile çarpılarak çıkan değere göre ortalama bir şönt reaktör gücü kVAr belirlenir.

Şönt reaktörlerin sistemden çekeceği akıma göre uygun elektrik sigortası ve kontaktör seçimi yapılmalıdır. İşletmedeki kapasitif yük çeşitliliği, sürekli olarak devrede ise işletmeye,kapasitif yükün sayaçtaki bir saatlik endeksi kadar sisteme şönt reaktör bağlanır. Fazlardan çekilen kapasitif reaktif güç (kVAr) dengeli ve sürekli ise, örnek olarak, sayaç bir saatte 2,7kVArh kapasitif enerji yazmışsa ortalama üç fazlı ve 2,7kVArgücünde şönt reaktör işletmede sürekli devrede kalacak şekilde bağlanır.

Sayaç Çarpanı Hesabı Genel Formül: Sayaç Çarpan Oranı= Akım Trafosu Oranı x Gerilim Trafosu Oranı

1-OG (Orta Gerilim)’den ölçüm alan, diğer bir ifade ile kendi trafosu olan işletmelerin sayaç çarpanı hesaplanırken, gerilim trafosu oranı da göz önünde bulundurmak gerekir. Akım Trafo Oranı: 300/5 = 60 Gerilim Oranı: 33300 / 100 =333 Sayaç çarpanı: 333 x 60 = 199802

2-AG (Alçak Gerilim)’den ölçüm yapan, akım trafosu kullanan işletmeler için sayaç çarpanı hesabı; Akım Trafosu Oranı: 300/5 =60Sayaç Çarpanı: 60

3-AG (Alçak Gerilim)’den ölçüm yapan, akım trafosuz; direkt bağlı elektrik sayaçlarının olduğu işletmelerde sayaç çarpanı “1” olarak kabul edilir.

b)Sistemde reaktif güçleri ölçen bir cihaz varsa (Reaktif güç kontrol rölesi, analizör vs.) cihaz üzerinden anlık olarak sistemden çekilen reaktif yüke göre ortalama şönt reaktör seçimi yapılabilir.
Devreye sabit bir şönt reaktör bağlanıp yanı sıra 8 kademeli bir kompanzasyon kurmak istiyorum.. teknik olarak bir problemi var mı? Şönt sabit olsun, ihtiyaca göre kapasitifler devreye alinsin amacım
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,595
Kullanıcılar
452,661
Son üye
gazihannclk

Yeni konular

Geri
Üst