Arkadaşlar,
Konu ile ilgili aşağıdaki linkdeki yazıyı okuya bilirsiniz.
https://www.entes.com.tr/kompanzasy...aktor-enduktif-yuk-reaktoru-kullanimi/#head-2
Tesislerde şönt reaktör ihtiyacı nasıl belirlenir?
Özetle;
Şönt Reaktör Seçimi: a) İşletmede kapasitif özellik gösteren; tasarruflu lambalar, LED aydınlatmalar, UPS (kesintisizgüç kaynağı) vb gibi yükler devrede iken, Elektrik sayacının menüsünden 8.8.0 endeks alıp, bir saat sonra yeniden endeks alınarak arada çıkan fark,sayaç çarpanı ile çarpılarak çıkan değere göre ortalama bir şönt reaktör gücü kVAr belirlenir.
Şönt reaktörlerin sistemden çekeceği akıma göre uygun elektrik sigortası ve kontaktör seçimi yapılmalıdır. İşletmedeki kapasitif yük çeşitliliği, sürekli olarak devrede ise işletmeye,kapasitif yükün sayaçtaki bir saatlik endeksi kadar sisteme şönt reaktör bağlanır. Fazlardan çekilen kapasitif reaktif güç (kVAr) dengeli ve sürekli ise, örnek olarak, sayaç bir saatte 2,7kVArh kapasitif enerji yazmışsa ortalama üç fazlı ve 2,7kVArgücünde şönt reaktör işletmede sürekli devrede kalacak şekilde bağlanır.
Sayaç Çarpanı Hesabı Genel Formül: Sayaç Çarpan Oranı= Akım Trafosu Oranı x Gerilim Trafosu Oranı
1-OG (Orta Gerilim)’den ölçüm alan, diğer bir ifade ile kendi trafosu olan işletmelerin sayaç çarpanı hesaplanırken, gerilim trafosu oranı da göz önünde bulundurmak gerekir. Akım Trafo Oranı: 300/5 = 60 Gerilim Oranı: 33300 / 100 =333 Sayaç çarpanı: 333 x 60 = 199802
2-AG (Alçak Gerilim)’den ölçüm yapan, akım trafosu kullanan işletmeler için sayaç çarpanı hesabı; Akım Trafosu Oranı: 300/5 =60Sayaç Çarpanı: 60
3-AG (Alçak Gerilim)’den ölçüm yapan, akım trafosuz; direkt bağlı elektrik sayaçlarının olduğu işletmelerde sayaç çarpanı “1” olarak kabul edilir.
b)Sistemde reaktif güçleri ölçen bir cihaz varsa (Reaktif güç kontrol rölesi, analizör vs.) cihaz üzerinden anlık olarak sistemden çekilen reaktif yüke göre ortalama şönt reaktör seçimi yapılabilir.
Konu ile ilgili aşağıdaki linkdeki yazıyı okuya bilirsiniz.
https://www.entes.com.tr/kompanzasy...aktor-enduktif-yuk-reaktoru-kullanimi/#head-2
Tesislerde şönt reaktör ihtiyacı nasıl belirlenir?
Özetle;
Şönt Reaktör Seçimi: a) İşletmede kapasitif özellik gösteren; tasarruflu lambalar, LED aydınlatmalar, UPS (kesintisizgüç kaynağı) vb gibi yükler devrede iken, Elektrik sayacının menüsünden 8.8.0 endeks alıp, bir saat sonra yeniden endeks alınarak arada çıkan fark,sayaç çarpanı ile çarpılarak çıkan değere göre ortalama bir şönt reaktör gücü kVAr belirlenir.
Şönt reaktörlerin sistemden çekeceği akıma göre uygun elektrik sigortası ve kontaktör seçimi yapılmalıdır. İşletmedeki kapasitif yük çeşitliliği, sürekli olarak devrede ise işletmeye,kapasitif yükün sayaçtaki bir saatlik endeksi kadar sisteme şönt reaktör bağlanır. Fazlardan çekilen kapasitif reaktif güç (kVAr) dengeli ve sürekli ise, örnek olarak, sayaç bir saatte 2,7kVArh kapasitif enerji yazmışsa ortalama üç fazlı ve 2,7kVArgücünde şönt reaktör işletmede sürekli devrede kalacak şekilde bağlanır.
Sayaç Çarpanı Hesabı Genel Formül: Sayaç Çarpan Oranı= Akım Trafosu Oranı x Gerilim Trafosu Oranı
1-OG (Orta Gerilim)’den ölçüm alan, diğer bir ifade ile kendi trafosu olan işletmelerin sayaç çarpanı hesaplanırken, gerilim trafosu oranı da göz önünde bulundurmak gerekir. Akım Trafo Oranı: 300/5 = 60 Gerilim Oranı: 33300 / 100 =333 Sayaç çarpanı: 333 x 60 = 199802
2-AG (Alçak Gerilim)’den ölçüm yapan, akım trafosu kullanan işletmeler için sayaç çarpanı hesabı; Akım Trafosu Oranı: 300/5 =60Sayaç Çarpanı: 60
3-AG (Alçak Gerilim)’den ölçüm yapan, akım trafosuz; direkt bağlı elektrik sayaçlarının olduğu işletmelerde sayaç çarpanı “1” olarak kabul edilir.
b)Sistemde reaktif güçleri ölçen bir cihaz varsa (Reaktif güç kontrol rölesi, analizör vs.) cihaz üzerinden anlık olarak sistemden çekilen reaktif yüke göre ortalama şönt reaktör seçimi yapılabilir.