kompanzasyon panosu yapımı

Katılım
12 Şub 2011
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
46
Kompanzasyon panosu yapacaz. yardımınıza ihtiyaç duyduğum bir kaç konu var.

1) şalter seçimi: Siemens in fiyat listesinde 3VL serisi şalterlere baktım 2 tür şalter var.
TESiS KORUMASINA YÖNELiK KOMPAKT GÜÇ şALTERLERi
3 Kutuplu Tesis Korumasına Yönelik Termik Manyetik Kompakt şalterler

kompanzasyon şalteri olarak bu 2 seriden hangisini kullanmam gerekiyor.

2) 9 kW-15 kW sözleşme gücüne sahip yerlere için oran %33, 15 kW üstü için %20. bu sözleşme güçlerini nasıl öğreniyoruz? faturada mı yazıyor?

3) bir yere gittiniz. hiç kompanzasyon panosu yok. reaktifröle olmadığı için ölçüm yapamıyorsunuz. ihtiyaç belli değil. kompanzasyon panosunu nasıl tasarlarsınız? (tasarlanan kompanzasyon panosunda kondansatörler ihtiyaca göre değiştirilebilir ama yaklaşık olarak bir kondansatör dağılımı nasıl yapılır?)
 
1- 3 vl serisi 70 kA serisi 3 kutuplu t.m.şalter
2-kurulu gücü 50kva ya kadar %33 indüktif reaktif-%20 kapasitif reaktif
kurulu gücü 50kva ve üstü %20 ,, ,, -%15 ,, ,,
3-yaklaşık 0,80 yalnız bu değer farazi.yükün durumuna göre değişiklik gösterir.sistemde motor,reziztif yük, vb. gibi. pratikte sayaç endeks lerine bakarak gerekli kondansatör gücü hesaplanabilir.
kondanstör dizilimi ise monofaze yük,trifaze yük ,tesis gücüne göre gerkli miktar
monofaze ,trifaze kondansatör, hesaplanır %20 civari yedekle birlikte kademe dizilimine bölüştürülür..
tesisle ilgili verileri bilmeden size kondansatör gücü ve dizilimlerini vermemiz mümkün değil..
 
yardımlarınız için teşekkürler. bir tesise veya işletmeye gittik. kurulu gücünün ne kadar olduğunu nasıl öğrenecez?
birde sayaç endekslerine bakarak gerekli kondansatör gücü nasıl hesaplanıyor? bir örnek verebilirmisiniz?
 
kurulu gücün yarsı kadar kondansatör gücü alınır genellikle..
 
bir işletmeye gittik. kurulu gücünün ne kadar olduğunu nasıl öğrenecez?

birde belli bir güce kadar kompanzasyon gerekmiyor. sanırım 15kW altı içindi. bir şirkette abonelik sözleşmesinin 15 kW altında mı üzerinde mi olduğuna nasıl bakacaz?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
faturada gücü gösterir arkadaşın dedigi gibi genellikle kurulu gücün yarısı kadar kondansatör eklenir ama rezistan çok motor az olan yerlerde degişiklik yapabilirsin yada monofaze makinanın çok oldugu yerlerde monofaze kondasatörü daha çok trifaze kondansatörleri az koyabilirsin versiyon çok fazla
 
peki arkadaşın dedigi gibi çalışan işletmenin kompanzasyonunu tasarlamak için
işletmedeki tüm cihazları devreye alsa r s t ye düşen akımları ölçsek işletmeye yapılacak kompanzasyonu bulabiliriyiz
mesela r fazı 25 amper s fazı 25 amper t fazı ise 32 amper çekiyor????
 
kurulu güce hangi birim üzerinden bakıyoruz? kW'mı kVAR'mı? hangisinin yarısını hesaplıyoruz?
 
mrb ben önce proje bakıp tam güçünü bulup oma göre pano yapıyorum böylelikle ne kullanacağın ortaya çıkıyor yani proje güçünü bul
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
930,995
Kullanıcılar
452,755
Son üye
İmmortalxxx

Yeni konular

Geri
Üst