Sevgili meslektaşlarım kafayı yemek üzereyim.Sorun şu: İstasyon bir site 200 hane .Sayacı değiştirdim.Kombi sayaç taktım. Sayaçdeğişmeden önce ind %9 cap %4 idi.sayaçtan sonra 4 günde %33 ile %26 oldu. Yapmadığım işlem kalmadı düzeltemedim.8 yıldır kompanzasyon işi yapıyorum.12 adet büyük küçük pano kurdum.ama ilk defa başaramadım ve nedenini çözemedim.ACİL YARDIM LÜTFEN!!!! Pano değerleri şöyle:kapasitörler 30kvar sabit +5+5+10+10+20+20+40 cosf 94 -99 arası denendi.faz açısı 90-120- arası denendi.role ABB RVC 12. c/k 1200/5 -- 30 kvar a göre azaltıldı çoğaltıldı.ve hergün 2 -3 defa kontrol edildi .SONUÇ :ind %33 cap%26 .ind %1 düşse cap %1 artıyor.yada tersi oluyor.Ne yapmalıyım......ACİL ÖNERİLERİNİZİ BEKLİYORUM. (ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER)
not: analizörüm yok .3 faz akım bilgili rolem yok.(sipariş ettim) Elimdeki olanlara göre cevap yazarsanız sevinirim.
not: analizörüm yok .3 faz akım bilgili rolem yok.(sipariş ettim) Elimdeki olanlara göre cevap yazarsanız sevinirim.