Kompanzasyon Sistemi Sorunu!

volcanoos

Katılımcı Üye
Katılım
20 Ara 2007
Mesajlar
2,532
Puanları
56
fabrikamızın kompanzasyon sisteminde 3tf48 kontaktör ve 25 kvar lık kondansatörler kulanmaktayız. 1 kontaktöre 2 adet kondansatör bağlı dolayısıyla kademelerimiz 50 kvar. kullandığımız 3tf48 kontaktörler (özellikle vinçlerin bağlı olduğu panomuzda) de 2-3 haftada bir mutlaka kontak yapışması problemleri oluyor. bunun üzerine uzun zamandır komp. kontaktörlerini araştırıyordum ve şefimizin tavsiyesiyle RADE CONCAR marka kontaktör taktık (1 adet- 60kvar) numune olarak. (rade concar Siemens'in macar firmasıymış ve şefimiz dayanıklı olduğunu belirtti. benim aklımdan geçen federal veya telemecanıque.) ne yazık ki bu kontaktörde kontak yapıştırıyor. son olarak bugün akımları ölçtüğüm zaman her kondansatör faz başına 35A akım çekiyor dolayısıyla kontaktörün her kontağından 70A akım geçiyor. katalog bilgisinde 3tf48 için anma akımı 75A yazıyor. yani bizim değerin 5A üzeri. ben sorunun kontaktörlerde olduğnu düşünüyorum ki 70A akıma göre güçleri yetmiyor. sizce sorun neden kaynaklanıyor olabilir. federal veya telemecanıque denesek sorun düzelirmi acaba?
ayrıca kond. kademelerinden kaynaklanan sorun olabilirmi? bu arada röle olarak ABB rvt kullanmaktayız...

saygılar...
 
arkadaşım kontaktörler seninde bildiğin gibi güç tontaktörü ve konpanzasyon kontaktörü olarak ayrılır
kullandığın kontaktörler(3tf48)güç kontaktörüdür.kompanzasyon kontaktörü kullanmanı tavsiye ederim.
Ayrıca 3tf48 72A dayanımlı ama kondansatörü devreye aldığında veya bıraktığındaki ark nedeniyle,ve sık zaman aralıklarıyla alıp bırakma esnasında kondansatör tam deşaj olamadığından dolayı bu akım yaklaşık 1,3 katına kadar çıkar.size tavsiyem deşar dirençlı kondansatör kullanmanız,devreye alıp çıkarma zamanını röleden en az 10 saniyeye ayarlamanız ve kompanzasyon kontaktörü kullanmanız.örneğin simens için 3RT 1646-1APO1, federal için FC-95DK21,telemecanique için LC-DWK12
kolay gelsin
 
Çok uzun zamandır,kondansatörler için özel kontaktör üretilmektedir.Kompanzasyonda,hiç pazarlıksız
bu kontaktörlerin kullanılması gerekir.Kılasik kontaktörleri,çok mübalağalı seçmediğiniz sürece,problemi-
niz devam eder.En uygunu,kondansatör gücünüze uygun kompanzasyon kontaktörü kullanmaktır.Eğer,
vinçlerinizle birlikte devreye girip/çıkıyor ise,bir üst katını seçmek daha isabetli olur.KOMPANZASYONDA,
KILASİK KONTAKTÖR KUL LA NIL MA MA LI DIR.
 
sıcağı sıcağına dün büyük bir işletmede sizinkine benzer problem ile karşılaştık
Sisitem 1000Kva gücünde
problem kompanzazyonun 800A lik sigortasının atması idi ölçüm neticesinde 50Kvar ve üzeri kondansatörlerin hızlı deşarj olmadığını gördük takribi 2Dk süre sonunda deşarj işlemi gerçekleşti
çözüm olarak kondansatör kontraktörlerinin yanında küçük kontaktör ilave ettik, ve bu küçük kontaktörüde güç kontaktörünün normalde kapalı kontağından sürdük.
bu küçük kontaktörede her faz için birer adet 100W akkor flamanlı lamba bağladık. dolayısı ile güç kontaktörü bıraktığı an küçük kontaktör devreye giriyor ve 2Sn süresinde kondansatör deşarj oluyor. bu şekilde sorunu çözdük müşteride çok memnun oldu.
sizin sorununuzda sanki deşarj problemi olabilir
Saygılar
 
Hızlı deşarjı sağlamak için,ENTES ve SİMENS'te deşarj bobinleri bulunmaktadır.
 
Siemensİn Özel kompanzasyon rv serİsİ kontaktÖrÜnÜ kullanmalisiniz.
 
En iyisi 50 kvar lık federal veya başka marka kompanzasyon kontaktörü kullanmanızdır.Federal de mevcut kontaktörü kompanzasyon kontaktörüne dönüştürmek için dirençler ve yardımcı kontak bloğundan oluşan aksesuarlar ayrıca da satılıyor.Rade de de böyle bir alternatif varmı bilmiyorum.Eğer varsa sadece bu aksesuarları almanız daha ekonomik olur.Mevcutları atmamış olursunuz.Bunun dışında klasik kontaktörler kullanacaksanız.50 KVAR için 95-100A. kontaktör tercih etmelisiniz.(In.1,7)
 
Güzel kardeşim,
3TF48 kesinlikle olmaz kondansatorlerde şarj - deşarj olayı akım sınırlarını değiştiriyor.
1. ÇÖZÜM-3TF52 kullan veya Telemecanique marka özel kondansator kontaktorü var - LC1-WK12 deşarj drençli.
2.ÇÖZÜM - Harmoniklerini kontrol ettir.
3.Reaktif Güç Kontrol Rölesinin delay zamanı kontaktorün devreye girme-çıkma zamanı 50 san. olacak (Merlin Gerin markalarda)
Kolay gelsin.
 
volcanoos ' Alıntı:
fabia ' Alıntı:
devreye alıp çıkarma zamanını röleden en az 10 saniyeye ayarlamanız

ABB rvt rölede bu şekilde bir ayar mevcut mu ???

Kataloğun Türkçesi bende yok. İngilizcem de çok iyi olmadığı için metni çeviremedim. Ama aradığın bu:
 

Ekli dosyalar

  • abb RVT Manual ingilizce.rar
    1.8 MB · Görüntüleme: 0

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
930,984
Kullanıcılar
452,751
Son üye
djfkdjdjkjyj

Yeni konular

Geri
Üst