Arkadaşlar,
Kompanzasyon sistemlerinde rezonas nedenlerinden bir tanesi kompanzasyon sistemlerindeki kademelerin büyük olarak tasarlanması.
Örneğin:100 kvar sabit + 1x50 + 1x75 + 5x100 kvar – 1 sabit + 7 otomatik kademe
· Reaktif kontrol rölesi kompanzasyon talebini sürekli olarak sorgulamakta. İhtiyaca göre uygun kademeleri devreye almakta.
· Bizleri yanıltan kısım, reaktif kontrol rölelerinin ilgili kademeleri tam kapasitesinde devreye aldığını düşünmemiz olmakta.Yani 50kvarlık kademeyi ihtiyaç tam 50kvar olduğunda almıyor. Reaktif röleler, kompanzasyon kademelerini bir bant aralığında devreye alıyor.
· Bu durumu Siemens’e sordum. Kompanzasyon talebinin %66 da ilgili kademeyi devreye aldığını. Schneider ise kendi reaktif rölelerinin %75 kompanzasyon talebinde, ilgili kademeyi devreye aldığını bildirdi. (Bu değeri ben genel olarak %70 olarak düşünmekteyim.)
· Buradan yola çıkarak, kompanzasyon sistemlerinde rezonas için kırıtık eşiğe gelindiğinde. Reaktif röle kompanzasyon talebini sorguluyor. Atıyorum, 70kvar ihtiyaç var diyor. .Kademe yapısına bakıyor küçük grupları zaten devreye almış. Elinde yanlızca 100kvar’lık gruplar kalmış. Dolayısı ile 100kvarlık grubu devreye sokuyor.(İhtiyaçtan 30kvar fazla)
· Bu kondansatör grubu da yaklaşık 10sn boyunca devrede kaldığını düşünürsek.
İhtiyaçtan 30kvar fazla devreye giren bu kondansatör grubunun empedansı, trafonun empedansı ile eşitleniyor ve seri rezonans meydana getiriyor.
Benim çözüm önerim (Yukardaki kompanzasyon sistemi için)
Kompanzasyon sistemlerinde rezonas nedenlerinden bir tanesi kompanzasyon sistemlerindeki kademelerin büyük olarak tasarlanması.
Örneğin:100 kvar sabit + 1x50 + 1x75 + 5x100 kvar – 1 sabit + 7 otomatik kademe
· Reaktif kontrol rölesi kompanzasyon talebini sürekli olarak sorgulamakta. İhtiyaca göre uygun kademeleri devreye almakta.
· Bizleri yanıltan kısım, reaktif kontrol rölelerinin ilgili kademeleri tam kapasitesinde devreye aldığını düşünmemiz olmakta.Yani 50kvarlık kademeyi ihtiyaç tam 50kvar olduğunda almıyor. Reaktif röleler, kompanzasyon kademelerini bir bant aralığında devreye alıyor.
· Bu durumu Siemens’e sordum. Kompanzasyon talebinin %66 da ilgili kademeyi devreye aldığını. Schneider ise kendi reaktif rölelerinin %75 kompanzasyon talebinde, ilgili kademeyi devreye aldığını bildirdi. (Bu değeri ben genel olarak %70 olarak düşünmekteyim.)
· Buradan yola çıkarak, kompanzasyon sistemlerinde rezonas için kırıtık eşiğe gelindiğinde. Reaktif röle kompanzasyon talebini sorguluyor. Atıyorum, 70kvar ihtiyaç var diyor. .Kademe yapısına bakıyor küçük grupları zaten devreye almış. Elinde yanlızca 100kvar’lık gruplar kalmış. Dolayısı ile 100kvarlık grubu devreye sokuyor.(İhtiyaçtan 30kvar fazla)
· Bu kondansatör grubu da yaklaşık 10sn boyunca devrede kaldığını düşünürsek.
İhtiyaçtan 30kvar fazla devreye giren bu kondansatör grubunun empedansı, trafonun empedansı ile eşitleniyor ve seri rezonans meydana getiriyor.
Benim çözüm önerim (Yukardaki kompanzasyon sistemi için)
- 12,5 ve 25kvar’lık küçük gruplar ilave edilmesi.
- Sisteme 30kvarlık şönt reaktör ilavesi yapılması.(10+20kvar 2 grup) fazla kompanzasyon yapılması durumunda bu gruplar devreye girerek sistemin rezonans’a girmesini önleyeceğini düşünmekteyim