Cevabın için teşekkür ederim durceylan arkadaşım. Dediğin gibi kompanzasyon devresinin nötürünü kaçak akım rölesinden önce bağlarsak fazlarıda aynı yerden yani girişten almak gerekir diye düşünüyorum , yanlış bilmiyorsam kaçak akım rölesi bu durumda hiç tutmayacak gibi. Çünki kontaktör bobinleri ve monofaze kondansatörler nötür hattını kullanmaktadırlar.Kompanzasyon Sistemlerinde kullanılan nötr hattı kaçak akım rölesinden önce ( kaçak akım rölesi kompanzasyon Sisteminin nötr hattını görmemeli ) bağlanmalıdır. Aksi halde kaçak akım rölesinin atması gayet normaldir.
Cevabın için teşekkür ederim maraslıfaruk arkadaşım. Bahsettiğin Sigorta atmasına bende arasıra rastlıyorum, bunun çözümü deşarj bobini olabilir ancak asıl sorun sebepsiz atan kaçak akım rölesi. Bunun sebebininde harmonikler olduğunu düşünüyorum ama daha henüz sonuç alamadım. araştırmalarım devam ediyor.sayın mrck121,sebebi kondansatör devreye girdiginde ani voltaj dalgalanması.çözümü deşarj bobinli kontaktör kullanmak.benim basımada gelmişti ama atan k.a.r degil komp hiç ilgisi olmayan yerdeki w otomatların atmasıydı. kolay gelsin..
Cevabın için teşekkür ederim maraslıfaruk arkadaşım. Bahsettiğin Sigorta atmasına bende arasıra rastlıyorum, bunun çözümü deşarj bobini olabilir ancak asıl sorun sebepsiz atan kaçak akım rölesi. Bunun sebebininde harmonikler olduğunu düşünüyorum ama daha henüz sonuç alamadım. araştırmalarım devam ediyor.