Şöyle ki şuan 14mva kurulu gücü olan tesisimde üretim yok ve abonelik geçen hafta aktif oldu sistemimde hem ag hem og kompanzasyon bulunmakta. OG de ilk defa gördüğüm step-up kompanzasyon trafoları bulunmakta 1500+1500 kvar olmak üzere svg sistemim var. gel gelelim kapasitif yüküm %250 den başladı bütün kompanze sistemini kapattım sabitler dahil hala artıyor. Sistemi kapadığımda cosfi 0.7'lerde gözüküyor fakat kapastif yazıyor sayacım. 250m 6*(1*150/25mm2) xlpe hat bulunuyor, bunların yarattığı kapastif etkiden dolayı svg sisteminin endüktif çalışma modunu aktif ettim , şuan oran %90 lara geldi ay sonuna kadar kurtarmayı planlıyorum inşallah yani
sonra dedim ne güzel sistemler yapmışlar. Fakat sistem sanırıım Hintlilere ait bir kaç ayar yapmak için görüntülü olarak konuşup tarif etti.