Kompanzasyon

Bilgi.
 

Ekli dosyalar

  • CEZA SINIRLARI.pdf
    33.7 KB · Görüntüleme: 15
Merhaba ustalarım benim de küçük bir sorunum var yardımcı olursanız makbul olur mu.
8 aydır yeni tesis satın aldık aldığımız günden itibaren cezadayız kapasitiften cezaya giriyoruz. Sistem yüke binice dengeye geliyor ama tesis çalışmayınca cezaya giriyoruz.
Şöyle ki benim düşüncem osos sitemi og den okuma yapıyor ama ben kompazasyonum ise ag'dedir.
Bu ile ilgilene görüştüm og kompazasyondan pek verim alamayız yine cezaya girme durumu olur.
Bu sebepten nasıl bir yol izlemem gerekiyor bilemedim.
tesis yükteyken sabit kondasatör yükselteceğim. tesis yükte olmayınca da küçülteceğim.
tesis trafosu 1000kv
tesis gerekli güç: 623kw
 
Merhaba ustalarım benim de küçük bir sorunum var yardımcı olursanız makbul olur mu.
8 aydır yeni tesis satın aldık aldığımız günden itibaren cezadayız kapasitiften cezaya giriyoruz. Sistem yüke binice dengeye geliyor ama tesis çalışmayınca cezaya giriyoruz.
Şöyle ki benim düşüncem osos sitemi og den okuma yapıyor ama ben kompazasyonum ise ag'dedir.
Bu ile ilgilene görüştüm og kompazasyondan pek verim alamayız yine cezaya girme durumu olur.
Bu sebepten nasıl bir yol izlemem gerekiyor bilemedim.
tesis yükteyken sabit kondasatör yükselteceğim. tesis yükte olmayınca da küçülteceğim.
tesis trafosu 1000kv
tesis gerekli güç: 623kw
İndüktif kompanzasyon yapabilirsiniz.
 
Hocam merhaba bu şekilde ( https://forms.gle/8SXMRLoNPxgXqcu87 ) bir takip tablosu ile kompanzasyon takibi yapmak mantıklımı bunu ben hazırladım sadece değerleri alıyor ve işleyip online olarak gösterim sağlıyor ve mail olarak bildirim sağlıyor verilen adrese göz atma şansınız olurmu veya önerdiğiniz bir format varmı ?
 