Sayın Electrica, sorununuz büyük bir ihtimalle harmonik problemi gibi görünüyor. Reaktif güç röleniz her ne kadar 0,98 gösterse de, gerçekte sisteminzde harmonikler bulunduğu zaman, güç faktörünü belirli bir seviyeye kadar yükseltebilirsiniz, istediğiniz kadar ilave kondansatör ekleyin güç faktörünüz yükselmez.. sizin analizörde görülen değer 0,5 gibi bir değerse, ciddi bir harmonik probleminiz ar demektir. Ark ocağı, kaynak makineleri, doğrultucular gibi non-lineer karakterli yükleri besliyor sanırım trafonuz..
AG ve OG kısmına gelince.. burada iki farklı durum sözkonusu.. eğer trafodan beslenen yükleriniz nonlineer karakterde ise, yani harmonik kaynagı ise, kompanzasyonunuzun düzgün çalışmasını engeller ve güç faktörünüzü aşağıya çeker.. bu durum OG şebekenin de bir miktar bozulmasını sağlar ancak OG şebekeyi ne kadar etkileyeceği sizin yükünüzün büyüklüğüyle ilgili... OG şebeke, TEDAŞ'tan beslendiginiz ana kaynak, siz de buradan beslenen bir trafosunuz.. bu denizde küçük bir kayık gibi düşününebilir.. ana şebekeyi yükünüz kadar etkileyebilirsiniz.. bu durumda OG deki enerji kalitesinin, AG dekinden farklı olacağı aşikardır.. OG deki güç faktörü daha çok, o fiderden beslenen tüm yüklerin karakteristikleriyle iligilidir.. umarım sorunuzun cevabını verebilmişimdir.. kolay gelsin..