Kompanzasyonlu Sistemde Cosµ 0,5 Olur Mu?

180 kW aktif güç göstermişsiniz tablonuzda ama 1000 kvar kondansatör devrede demişsiniz. Bu dikkatimi çekti, bir tuhaflık var, sanki aşırı kompanzasyon var sistemde..Röle ihtiyaç var diye devreye almış olabilir ama gerçekte fazla aldığı için cos fi de 0.5 lerek adar kapasitif yönde düşüyor olabilir.

Konuyla ilgili biraz daha ek bilgi getirdim. Değerli yorumlarınızla yol göstereceğinizi umuyorum.

Bilgi tazelemek adına hatırlatmakta fayda var;

15,8/0,4 kV 1.600 kVA bir trafomuzun AG çıkışında çalışmakta olan kompanzasyon sisteminde cosfi 0,99 görünmesine rağmen güç analizörleriyle yapılan ölçümlerimizde cosfi hem AG hem YG tarafında 0,6 olarak ölçülüyor.

Yapılan son ölçümde alınan değerler aşağıdaki gibidir.
(Bu ölçüm yapılırken de güç rölesi cosfi değerini 0,99 gösteriyordu ve devrede 1.000 kVAR kondansatör vardı)
 
sayın elecrica ,
Şu konuya açıklık getirsek. Hem ag hem de og tarafında 0,6 okunan değer cosfi midir , PF midir. Circitorun analizörü var demiştiniz yanılmıyorsam geçen seneki mesajınızda. Circutorun bir analizörünü görmüştüm.PF okuyordu. Hatta ölçümü yapan beyfendi , rölenin yanlış okuduğunu söylemişti ve , rölenin Cosfi , analizörün PF okuduğu konusunda anlaşmıştık.
Bir de , sayacınızın markası nedir? Alakasız bir soru olarak görebilirsiniz ama, mümkünse bunu yanıtlar mısınız?
Mustafa bey,
Önceki örneklerde verdiğim değer PF idi. Circutor şebeke analizörü ve LEM (Fluke) portatif analizörden aldığımız değerler üzerine bilgi vermiştim.

Bu son ölçümler ELCONTROL marka bir analizörle alınmış cosfi değerleri. (Analizör kayıtları yazıcı şeridine benzer bir kağıtta olduğundan excel tablosuna aktarıp paylaştım)

Sayaç sadece aktifte ve mekanik. Ayrıca markasını hatırlamıyorum, önemli de değil. Dahili trafo olduğundan tüketimden ziyade kompanzasyonun sağlıklı çalışması asıl amaç.
180 kW aktif güç göstermişsiniz tablonuzda ama 1000 kvar kondansatör devrede demişsiniz. Bu dikkatimi çekti, bir tuhaflık var, sanki aşırı kompanzasyon var sistemde..Röle ihtiyaç var diye devreye almış olabilir ama gerçekte fazla aldığı için cos fi de 0.5 lerek adar kapasitif yönde düşüyor olabilir.
Normal çalışma durumunda 7 kademeli kompanzasyonda röle, 5 grup devreye alıp toplamda 1.000 kVAR olduğunda 0,99 yakalıyor. (ENTES RG8T)

Elle devreden grup çıkarıldığında rölede görülen cosfi değeri 0,99'dan aşağı düşerken analizörde görülen -0,6 değeri -0,8'e doğru değişiyor.
 
Basit ve güzel bir deneme yapmışsınız, kademe devreden çıkarırken cos fi nin analizörde -0.6 dan -0.8 e çıkması aşırı kompanzasyon sorununuz olduğunu gösteriyor. Ya akım trafonuzda yada rölenizde sorun var diye düşünüyorum.

Normal çalışma durumunda 7 kademeli kompanzasyonda röle, 5 grup devreye alıp toplamda 1.000 kVAR olduğunda 0,99 yakalıyor. (ENTES RG8T)

Elle devreden grup çıkarıldığında rölede görülen cosfi değeri 0,99'dan aşağı düşerken analizörde görülen -0,6 değeri -0,8'e doğru değişiyor.
 
Akım trafosu uçlarını ters çevirdiğimizde durum daha kötü. Röle tüm grupları devreye alsa da 0,9'a yaklaşamıyor.

RGKR'ni de iki kez değiştirdim ama olur mu olur...

Şunu da belirtmeliyim;
YG tarafındaki ölçümlerde
U = 15,8 kV I = 22 A
Anlık Güç = 180,56 Kw 601,0 kVARL 0,0 kVARC
 
180 kW aktif için 1000 kvar fazla, denemelerinizi 150-200 kvar a kadar manuel düşürerek yapın analizörde cos fi nin bire yaklaşacağını görebilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,166
Mesajlar
933,928
Kullanıcılar
453,293
Son üye
ozgwcelik

Yeni konular

Geri
Üst