dinamik
Paylaşımcı üye
- Katılım
- 28 Tem 2009
- Mesajlar
- 723
- Puanları
- 101
- Yaş
- 53
180 kW aktif güç göstermişsiniz tablonuzda ama 1000 kvar kondansatör devrede demişsiniz. Bu dikkatimi çekti, bir tuhaflık var, sanki aşırı kompanzasyon var sistemde..Röle ihtiyaç var diye devreye almış olabilir ama gerçekte fazla aldığı için cos fi de 0.5 lerek adar kapasitif yönde düşüyor olabilir.
Konuyla ilgili biraz daha ek bilgi getirdim. Değerli yorumlarınızla yol göstereceğinizi umuyorum.
Bilgi tazelemek adına hatırlatmakta fayda var;
15,8/0,4 kV 1.600 kVA bir trafomuzun AG çıkışında çalışmakta olan kompanzasyon sisteminde cosfi 0,99 görünmesine rağmen güç analizörleriyle yapılan ölçümlerimizde cosfi hem AG hem YG tarafında 0,6 olarak ölçülüyor.
Yapılan son ölçümde alınan değerler aşağıdaki gibidir.
(Bu ölçüm yapılırken de güç rölesi cosfi değerini 0,99 gösteriyordu ve devrede 1.000 kVAR kondansatör vardı)