Jeneratör çalışırken kompasazyon devrede olursa sistemdeki kapasitif yük miktarı artacaktır bundan dolayı çekilen yük miktarı (akım değeri) artarken beraberinde voltajı da yükseltecektir.Tecrübelerim faz-nötr de 280 volt faz-faz da 460 volt görüldüğünü söylüyor 500 amper civarındayken..Sonuç olarak kopmpazasyon devresini ya manuel yada otomatik bir röle ile devre dışı bırakılması gerekmektedir.Ayrıca paralel çalışan jeneratörlerde reaktif paylaşımı (KVar) yapıldığı için aynı etki orda da görülür..