Sn. DUACILI
* Kısaca açıklamak gerekirse; İşletmenin tükettiği bir aktif gücü ve meydana getirdiği endüktif reaktif güçleri var. İşletme; meydana getirdiği bu endüktif reaktif güçleri kompanze edebilmek için, kapasitif reaktif güç üretmek amacıyla kondansatör kullanarak bir kompanzasyon panosu yapmıştır.
* Şimdi siz buna ek olarak yükleneceğiniz için, tabii ki, sizin yükleriniz de endüktif reaktif meydana getiriyorsa, aynı şekilde sizin de bunları ayrıca kapasitif reaktif yük meydana getirerek, kompanzasyonu sağlamış olmanız gerekiyor. Çünkü; kompanzasyonu düzgün yapılmış var olan bir sisteme ek yükler gelmiştir. Durumunuz bundan ibaret ve eklenen yükler için gerekli kompanzasyonu yapmalısınız.
* Sizin kompanzasyon sisteminiz kapasitif yazıyorsa çeşitli nedenleri vardır;
- Gerekli olan kondansatör gücünden fazla kondansatör gücü kullanılmış olabilir.
- Kademe kondansatör güçleri iyi ayarlanamamış olabilir. ( Örneğin; 15 KVAr'lık kapasitif ihtiyacı vardır ama 25 KVAr'lık kondansatörünüz olunca, fazla geldiğinden fazla kapasitif olur )
- Kapasitif reaktif meydana getiren tasarruflu lambalar, ups vb. cihazlar olabilir.
- Kablo mesafesinin çok uzun olması olabilir ki, çok tahmin etmiyorum sizin sisteminiz için.
- Beraber aynı enerji aldığınız işletme fazladan kapasitif basıyor olabilir. Bunu anlamak için; röleniz hiç kademe almamışken dahi, fazladan kapasitif ışığı yanıyorsa, bilin ki; enerji aldığınız yerden fazla kapasitif geliyor.
- Röle bozuk olabilir ki, küçük bir ihtimaldir.
- Röle ayarlarınızda sorun olabilir. ( Kademe alma-bırakma, C/k ayarı, Cosfi ayarı vs. )
- Kontaktör yapışık kalıyor olabilir.