experteln
Üye
- Katılım
- 23 Mar 2008
- Mesajlar
- 64
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
4 X55Kw kompresör motorun var ve hepsi ortak basınç oluşturuyor ise uygulama çözümünde 1. kompresör inverterli diğer 3 motor ekonomik olması açısından softstarter ile yol verilebilir . Basınç optimizasyonu için bir kontrolör kullanmak gerekli (PLC veya Logo) hava ihtiyacına göre motorların kompanzasyon sisteminde olduğu gibi devreye alınıp çıkarılmasını sağlayacak inverterli cihazda istenen değere bulmayı sağlayacak. Teknik destek istersen yardımcı olaabiliriz