3 fazlı Kondansatörleri, yük alında ya da enerji altında olmadan sağlam olup olmadığını test edebilme imkanımız var mı? varsa nasıl oluyor acaba bilgi verebilcek olan biri var mı?

Teşekkür ederim şimdiden.
 
falldown ' Alıntı:
3 fazlı Kondansatörleri, yük alında ya da enerji altında olmadan sağlam olup olmadığını test edebilme imkanımız var mı? varsa nasıl oluyor acaba bilgi verebilcek olan biri var mı?
Teşekkür ederim şimdiden.


Analog Devre Elemanları, dökümanından alıntıdır.
 

Ekli dosyalar

  • 06075941_analogdevreelemanlar.pdf
    4.7 MB · Görüntüleme: 166
değerli kardeşim yük altında çalışan kondansatörün testini şu şekilde gerçekleştirebilirsin.pensampermetre ile kondansatör üzerindeki her fazın çektiği akımı ölçersin.gördüğün akım değerleri kondansatör üzerinde okuduğun akım değeri ile aynı ya da yaklaşık değerde olması lazım .örneğin kondansatör etiketindeki akım değeri 10 amper senin ölçtüğün değer 2 amper.bu sonuç kondansdatörün zayıfladığının belirtisidir.
 
fazlardan çekilen akım değeri kondansatör değerinin yüde 75 i veya daha altındaysa kondansatör değer kaybetmiştir mesela 5 kvar kondansatörün çektiği nominal akım 7,5 amper civarında olmalıdılır faz dan çekilen akım 3,5 amper veya bu civarın altındaysa bu kondansatör değer kaybetmiştir arızalıdır .
 
yük altında pensametre ile daha sağlıklı ölçüm yaparsın hem söküp takmayla zaman kaybetmezsin
 
Pensampermetre ile ölçüm yaparak en doğrusunu söylemiş arkadaşlar. Bize artık söz düşmez.
 
slm arkadaşlar veya deşarj dirençlerini sökerek enerji veriilir enerji kesilip kondansatör uçlarına bir voltmetre bağlanıp enerji kalıp kalmadığına bakıldıktan sonra sağlam olup olmadığıa bakılır ........saygılarım la
 
ENTES RG3-12CS alın bilgisayarınızdan her kondansatör kademesinin gerçek gücünü anlık olarak takip edin ;)
 