merhaba,

resimdeki kontaktörde 63 amper olmasına rağmen 20 amper değerini gördüm. bu tam olarak neyi ifade ediyor. acaba 2 kutuplu olan kontaktör girişlerinden biri 63 amper diğeri 20 amper mi?
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_6.jpg
    Screenshot_6.jpg
    43.1 KB · Görüntüleme: 35
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşım ac 7a ac 7b ac 7c bunlar yeni standart isimleridir . bu 7 abc yük sınıfını temsil eder .
7 a yı hafif yüklerde kullanırsan o değerde kullanabilrsin mikerdi blenderdi hafif ev aletleriydi lambaydı .
7b motor veya ağır yük kullandığın zaman çok devreye girip çıkmalarda kullanırsın burda 10 dakikada bir devreye girip çıkacak durumlar dahhildir bu durumda 20 amperden fazla kullanmamlısın
7 c kapasitif yüklerde deşarjlı lambaların anahtarlamasında kullanılır ... kısaca sık sık devreye girip çıkacaksa 7 b dikkate alınmalıdır yok günde bir defa kapatacaksa bu 7 a kullanabilirsin anlamına gelir
bununeski standardı kontaktörlerde İTH ve İ NOMİNAL dır ordan bakarsan anlarsın
bunun i nomşnalı 20 amper ith 63 amperdir deyebiliriz
 
arkadaşım ac 7a ac 7b ac 7c bunlar yeni standart isimleridir . bu 7 abc yük sınıfını temsil eder .
7 a yı hafif yüklerde kullanırsan o değerde kullanabilrsin mikerdi blenderdi hafif ev aletleriydi lambaydı .
7b motor veya ağır yük kullandığın zaman çok devreye girip çıkmalarda kullanırsın burda 10 dakikada bir devreye girip çıkacak durumlar dahhildir bu durumda 20 amperden fazla kullanmamlısın
7 c kapasitif yüklerde deşarjlı lambaların anahtarlamasında kullanılır ... kısaca sık sık devreye girip çıkacaksa 7 b dikkate alınmalıdır yok günde bir defa kapatacaksa bu 7 a kullanabilirsin anlamına gelir
bununeski standardı kontaktörlerde İTH ve İ NOMİNAL dır ordan bakarsan anlarsın
bunun i nomşnalı 20 amper ith 63 amperdir deyebiliriz
Peki bu ne baba Allah aşkına ? İki açıklama da aynı . Biri az nohut pilav , biri az kuru pilav mı ?
AC-7a Kullanma sınıfı: Ev cihazlarında ve benzer uygulamalarda az endüktif yükler
AC-7b Kullanma sınıfı: Ev cihazlarında ve benzer uygulamalarda az endüktif yükler
@fahri yetiş babanın iki dökümanında da aynı ibareler var .
 
Her dokümanda aynı ifadeler var.
Belliki,ilk yazandan,düşünmeden
kopya edilmiş.:D
 
Biraz ek açıklama var..
AC-7a: Evlerdeki TV, mikser, delme makinesi vb. gibi küçük Endüktif yükler,

AC-7b: Evlerde bulunan fanlar, merkezi elektrikli süpürgeler, çamaşır makineleri vb. dönen makineler. Motor yükleri calistirma sureleri 5-10 dk. Arası....
Kaynak: Schneider...
 