Her kontaktörde üç adet güç kontağı her zaman vardır. Kontaktörün cinsine göre de yardımcı kontaklar mevcuttur.
Kontaktör üzerinde belirtilen güç (akım) değerleri herbir güç kontağı için tek tek geçerlidir. Yardımcı kontaklar ise kumanda devresinde kullanılır. Yani 3TF43 kontaktörün her bir güç kontağından en fazla 22A geçirebilirsiniz. Üç kontağı da paralel bağlarsanız bu toplamda 66A eder.
Yukarıdaki resimde üst tarafta 4 adet yardımcı kontak (2'si normalde açık, 2'si normalde kapalı), Altta da 3adet güç kontağı görülmektedir.
Siemens'in 3TF43 kontaktör için değişik yardımcı kontak seçenekleri mevcut:
1 Normalde Açık (10E serisi)
2 Normalde Açık (20E serisi)
1 Normalde Açık + 1 Normalde Kapalı (11E serisi)
2 Normalde Açık + 2 Normalde Kapalı (22E serisi)
Sizin 10.000W'lık bir fazlı alıcınız ŞEF'in de dediği gibi 45,5A çeker. 3TF43 kontaktörünün güç kontakları bu akıma tek tek dayanamaz! Onun için 3TF43 kullanacaksanız güç kontaklarını paralel bağlamanız gerekli!