Konvansiyonel ve adreslenebilir dedektör bağlantı

tahir18

Üye
Katılım
11 Şub 2007
Mesajlar
162
Puanları
1
Yaş
40
Konvansiyonel ve adreslenebilir yangın ihbar dedektör bağlantılarını ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz?Nasıl bağlanır ,nasıl kablo kullanılır,farkları nelerdir,avantaj ve dezavantajları nelerdir.Saygılar..
 
merhaba konvansiyon ve adreslenebilir dedektörler bağlantı olarak yakındır
konvansiyonel dedektörler birbirinseri bağlanırlar ve panele giderler ancak adresli dedktörler ise dedektörlerin üzerinden numara olarak her biri bağimsız olarak ayarlanırlar ancak bağlantıları yine seri olarak bağlanırlar saygılar
 
selamlar,
bizdeki konvansiyonel s + - bunlara ne bağlanıyor. b+ -yazan yerlere ne bağlanıyor. birde dedktörden ihbar butonuna seri bağlantı olurmu çalışırmı baskır yaptığımz zaman birde direnc var bağlantı klemenslerinde yardımcı olurmusunuz.
 
konvansiyonel alarm dedektörleri normal hırsız alarmı dedktörleri gibi com ve nc kontak uçalrından Panel üzerindeki zonlara bağlanır. çalışma mantığı dedektöre takılan direnç üzerinde ve panelde bulunan dirençin gerilim bölücü oluşturması ve bu sayede oluşan gerilimin panel işlemcisinin bu gerilimi okuyup alarm varmı yokmu yada hatta kısa devre varmı gibi durumları algılaması şeklinde olur. kısaca dedktör alarm anında kontağı açarak hat sonu direncini devre dışı bırakır ve panel işlemcisi 5v okur. buda alarm anlamına gelirkısa devrede ise 1.5v okur buda (panelden panele değişir kendi yaptığım panelde bu şekilde) buda kısa devre iventi dir. bu tip algılama yöntemlerine alarmlarda süpervise algılama denir yani analog olarak değişik durumları ayırt edersiniz.adresli sistemlerde dedektörlerde ayrıca seri bağlanmazlar bunlarda çeşitli olmakla birliktetekbir kabloda li bu kablo genelde 4 damarlı enerji + , gnd ve adres iletimi içinde 2 adet current loop hattı vardır.bazı sistemlerde enerki bile kullanılmaz (iki damarlı kablo) panel 0.5 sn enerji gönderir dedktorlerde bulunan supercap şarj olur deşaj olana kadar durumunu kontrol eder alarm varsa ikinci şarj süresine kadar dedektör aynı hat üzerinden id sini ve durumunu panele gönderir. id burada kimlik yani adrestir. her dedektörün kendi adresi vardır. yani her dedektörre bir microcontrooler vardır.kısaca iki çeşit adresli bağlantı vardır iki damarlı ve dört damarlı kablo yapısı.bazı alarm markaları canbus ile bazıları rs485 haberleşme mantığı ile çalışır.iletişim ayrıntıları için CANBUS VE RS485 konularını internetten inceleyebilirsinizayrıca canbus otomotiv sektöründe ecu ile diğer ünitelerin haberleşmesi için kullanılır.ben özel bir firmada alarm tasarımı (konvansiyonel ve adresli) yapmış bulunuyorumşuandada adresli ve kablosuz yangın dedktörü tasarımı yapmaktayım.dedktör sayısı sorununu ve panele olan uzaklık sorununu bina içi repeater ile çözmeyi düşünüyorum.saygılar
 
Kullanılacak olan kablo mesafeye göre değişir. 1*2*0,8+0,8 jy(st)y veya 1500 mt nin üzerindeki loop larda 1*2*1,5+08jy(st)y en sık kullanılan kablodur. Bağlantılar markaya göre değişir. Analog ile konvansiyonel arasında muazzam bir opsiyon farkı vardır. Bu nedenle aynı kategoride değerlendirmek doğru olmaz. Velhasılı ilgilendiğin marka üzerinde yoğunlaşman daha doğru olur. Kolay gelsin...
 
bu bilgi ihtiyacını görür umarım üzerinde modelide yazıyor aşağıdaki iki dedektöre bağlı olan indikatör yalnız asma tavanda kullanılır.
 
iyi akşamlar biz bi otelin yangın tesisatını değiştiriyoruz adresli sistem yapacaz adresli sistemde loopun tekrar dönüp panele girmesi zorunlu mu? bide projeyi çizen mühendis arkadaş saunaya ısı dedöktörü bırakmış neden bırakılmıştır?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
930,997
Kullanıcılar
452,756
Son üye
umtdogru

Yeni konular

Geri
Üst