merhaba bir otomasyon cihazından gelen sinyal ile yük kontrolu yapmam gerekiyor cihazda 220 sinyali geldiğinde 3 fazlı yük devreden çıkacak 0 sinyali gediğinde yük devreye alınacak sistemi 2 kontaktörle çalıştırdım fakat bu sistemde 200 tane yapmam gerekecek maliyeti düşürmek istiyorum alternatif bir fikriniz varmı? Tesekkurler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
tek kontaktörle yap 3 kontagıda normalde kapalı olsun.
 
onu bende duşündüm fakat oyle bir kontaktör yok diye biliyorum. kontaktörlerin kapalı kontakları yardımcı kontak oldukları için düşük güçlü oluyor diye biliyorum.
 
olurmu vardır.iyi araştır.gücün ne olacak...
 
Arkadaşım benim tavsiyem 1 adet 220v role ve 1 adet kontaktör.Rölenin kapalı kontağı kullanılır. sinyal gelince röle enerjilenip kontak acılır dolayısıyla kontaktör(yük) devreden cıkar.Sinyal yokken(0) enrji rölenin kapalı kontağı üzerinden kontaktörü çektirir.
 
50 A akım geçecek üzerinden abb de n ve nl serisi kapalı kontaklı kontaktörler var ama onların hepsi 16 a lik. Tek kontaktörle çözemezsem Atmaca nın dediği röle olayı maliyeti düşürür gibi
 
otomasyon cihazından gelen sinyali cihaz içinden tersleme olanagın yokmu.belki röle tek kontaktır yada yedek kontagı vardır
 