Arkadaşlar herkeze merhaba mıcromaster 430 45kw sürücüyü bir fan motorunda kullanmak istiyorum sürücüyü bağladım fakat 30dakika falan sonra F001 hatası veriyor ne yapmam gerekebilir şimdidewn teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
sorunun cevabı içinde F001 hatasının anlamını bulucaksın hata kodlarını içinde:))
 
PTC’ler MM4’lerin 14 ve 15 no.lu kontrol terminallerine bağlanır. P0601=1 (PTC sensörü) yapılarak motor
sıcaklık sensörü aktif hale getirildiğinde, PTC sıcaklık sensörü motoru devreden çıkarmak suretiyle korur.
Direnç değeri 200 Ohm’u aşarsa, inverter F0001 (motor aşırı ısınma) hatası verir.
 