Merhaba arkadaşlar, google dan makel yük profili okumak için gerekli obis kodlarını ararken sitenizi buldum gerçekten içerik bakımından dolu dolu bir forum olmuş.

Benim derdime gelince makel yük programı okumak için gerekli obis kodlarını arıyorum, bilen biri yardım ederse sevinirim.
 
evet arkadaşlar bu bana da lazım. Yük profilini sayaçlardan almak için hangi OBIS kodunu çağırmamız gerekiyor? Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
 
Makel sayaçlarda yük profili sorgulama aşağıdaki OBIS kodları ile yapılır:

<SOH>R2<STX>P.01(BaşlamaTarihi;BitişTarihi)<ETX><BCC>
Örnek: <SOH>R2<STX>P.01(1111231044;1111231544)<ETX>!

Bütün yük profili datasını sorgulamak için BaşlamaTarihi ve BitişTarihi alanları boş bırakılır.
Örnek: <SOH>R2<STX>P.01( ; )<ETX><BCC>

Not: Toplam paket sayısı 4000'e kadar çıkabilir.

Sayacın cevabı şu formatta gelir:
(AktifEndeks)(EndüktifEndeks)(KapasitifEndeks)(AkımL1AkımL2AkımL3)(GerilimL1GerilimL2GerilimL3)(TarihZaman)<CR><LF>
Örnek: (00293.832)(00166.676)(00470.443)(000040000040000040)(231222892326)(1111231300)<CR><LF>
AktifEndeks 00293.832 kWh
EndüktifEndeks 00166.676 kVArh
KapasitifEndeks 00470.443 kVArh
AkımL1 000.040 A
AkımL2 000.040 A
AkımL3 000.040 A
GerilimL1 231.2 V
GerilimL2 228.9 V
GerilimL3 232.6 V
TarihZaman 23 Kasım 2011 ( YYMMddHHmm formatında )


Test edilen sayaçların Tip Kodları: T300.KMY.2221
 
makel monofaz sayaclar için herhangi bir proğram varmı
 
Makel'in kendi verdiği programı denediniz mi?
makelamr.com.tr adresinden indirebilirsiniz. Bununla kombi sayaç okuma yaptık. Fakat monofazelerle hiç test etmedim. Ama protokol ortak olduğu için bir sorun çıkacağını zannetmiyorum.
 
arkadaşlar, köhler marka sayacın yük profilini hangi obis kodlarıyla okuyoruz, bilgisi olan var mı?
 
1. Köhler Yük Profili
-----------------------------------------------------------
Toplam paket sayısı: 2048

AEL tipli sayaçlarda yük profili okumanın iki yolu var.
Birisi hızlı olan , HEX tabanlı okuma, diğeri tüm kombi sayaçların desteklediği text tabanlı okuma .
KHL tipi sayaçlar hızlı okumayı desteklemezler.


Text Okuma :
Gerilim Profili:
> 128.10.PPPP()
dönüş formatı: (MMDDHHmm)(XXX.XX*V)(XXX.XX*V)(XXX.XX*V)
anlamları: (Tarih/Saat)(R Fazı VRMS)(S Fazı VRMS)(T Fazı VRMS)


Akım Profili:
> 128.11.PPPP()
dönüş formatı: (MMDDHHmm)(XXX.XX*A)(XXX.XX*A)(XXX.XX*A)
anlamları: (Tarih/Saat)(R Fazı IRMS)(S Fazı IRMS)(T Fazı IRMS)


Enerji Profili:
> 128.12.PPPP()
dönüş formatı:
(MMDDHHmm)(XXXXX.XXX*kWh)(XXXXX.XXX*kWh)(XXXXX.XXX*kVarh)(XXXXX.XXX*kVarh)(X
XXXX.XXX*kVarh)(XXXXX.XXX*kVarh)
anlamları: (Tarih/Saat)(1.8.0)(2.8.0)(5.8.0)(6.8.0)(7.8.0)(8.8.0)
-------------------------------------------------------------------


.PPPP -> 1 ile 2048 arasında paket sayısını ifade eder. 0000 ise sayacın
içinde bulunan toplam profil sayısı ve şuan ki aktif konumu sorguladığınızı
ifade eder.


Örnek:
> 128.10.0000()
//(XXXX)(XXXX)
//(Paket Adeti)(Aktif Indeks)


Sayacın döndürdüğü paket adeti en fazla 2048 olabilir. Paket adetinin 2048
olması sayacın 42 günden daha fazla süredir çalıştığını gösterir. Aktif
Indeks ise son alınmış olan yük profili paketinin yerini gösterir. Örneğin
Aktif Indeks olarak 1000 okumuş iseniz, sayacın son aldığı yük profili
paketi 1000. pakettedir. Bu son alınan gerilim paketinin içeriğine
128.10.1000() i sorgulatarak ulaşabilirsiniz. Aktif Indeks ten bir önce ki
paket yani 0999 size 30dk önce alınmış paketi ifade eder. 0998 ise 1 saat
öncesini..


Yük profili paketleri enerji varken her 30dk da bir peryodik olarak
alınacaktır.


Alınan paketin hangi tarihe ait olduğu paketin başında size belirtilir.
(MMDDHHmm)
MM: Ay
DD: Gün
HH: Saat
mm: Dakika




Bunun dışında, bazı özel olaylar gerçekleştiğinde de yük profili paketleri
alınır. Yük profili paketinin hangi sebeple alındığı tarihteki ay hanesinin
onlar hanesinde saklanır.


MM
^
#define BIT_NORMAL 0b00000000 // 0x00
#define BIT_POWER_OFF 0b00100000 // 0x20
#define BIT_POWER_ON 0b01000000 // 0x40
#define BIT_MAX_CURR 0b01100000 // 0x60
#define BIT_PROGRAM 0b10000000 // 0x80
#define BIT_MAX_VOLT 0b10100000 // 0xA0
#define BIT_UST 0b11000000 // 0xC0
#define BIT_KLMS 0b11100000 // 0xE0
Mm
^
Ayın Onlar Hanesi(M)|Ayın Kendisi(m)| Olay
-------------------------------------------------------------
0 | 0m | NORMAL
1 | 1m | NORMAL
2 | 0m | POWER_OFF
3 | 1m | POWER_OFF
4 | 0m | POWER_ON
5 | 1m | POWER_ON
6 | 0m | MAX_AKIM
7 | 1m | MAX_AKIM
8 | 0m | PROGRAM
9 | 1m | PROGRAM
A | 0m | MAX_GERILIM
B | 1m | MAX_GERILIM
C | 0m | UST KAPAK AÇILMA
D | 1m | UST KAPAK AÇILMA
E | 0m | KLEMENS KAPAK AÇILMA
F | 1m | KLEMENS KAPAK AÇILMA
 
makelin yük profilinde sıkıntım yok okuyabiliyorum ama köhler'in yük profilini bu obis kodlarıyla okuyamadım :(
 