TT sistemde kaçak akım rölesi bulunan tesisatta nötr-toprak birleşik olamaz. Farklı topraklama sistemlerinde çalışma için düşünelerek yapılmış olabilir, sisteminizde kullanmak için sıfırlamaları kaldırmanız gerekir. Aksi taktirde kaçak akım koruma sistemini uygulayamazsınız.
Bilgi için teşekkürler. Peki TN sistemlerde KAR uygulanabilir mi? Bir de makinelerin farklı topraklama sistemlerine uygun olarak yapılmış olabileceğini söylemişsiniz. Sonuç olarak sıfırlama yapılması faz karışıklığı neticesinde yine problem oluşturmaz mı?