Sen kafanın içinde ağzımın payını vermiş olabilirsin; aynı son zamanlarda moda olan capslerdeki gibi "aklımda ben, gerçekte ben"....
Konuya dönecek olursak:
1- Benim 7-10 maddelik bahsettiğim konu, konunun ilk açılışında yazılan soruya yönelik.
2- Atıfta bulunduğunuz cevapta, TN-C sisteminin, belirli bir noktadan sonra TN-S, yani genel olarak sistemin TN-C-S yapılması ile, kaçak akım fonksiyonunun kullanımı yer alıyor; ama bahsedilen yükün kendine ait bağlantı sistemi TN-C şebeke için değil. Soruyu soran kişi ise, Avrupa'dan gelen makinaların (muhtemelen Almanya'dan) iç tasarımının TN-C şebeke için olduğunu, şebeke TN olursa, kaçak akım fonksiyonunun çalışıp çalışmayacağını soruyor. Makina bağlantı tasarımında değişiklik yapılmadığı müddetçe, kaçak akım fonksiyonun çalışmayacağını yazmanız gerekirdi.