1
arkadaşlar çok acil bir soruna yardımcı olurmusunuz.sirkette öncedende kurulmuş x ray aletı var. tarama aletı hava limamlarından olandan normal çalişiyordu. biz onun altından 35 adet data çektık bırkaçta küçük çaplı eleltrık kablosu geçiyor. ama arada 50 cm ve ahsap var. alet o gunden sonra sorun çikardı servis o kabloların manyetık alanından olduğunu soyledi. ama nasıl bir izalasyon yapmalıyız ona? ne gibi engel yapabılırız metal plastık ahsap korumuyor.​
 
data kablolarını metal bir borudan geçir.ve boruyu toprak hattına kablo ile bağla .ilkel bir blendajlama sistemi ama kesin faydası olur.
 
data ve enerji hatları mümkün olduğunca yan yana gitmemeli ve data hatları ekranlamalı olmalıdır. mevcut hatlarda değişiklik yapmak mümkün değilse data hatlarını metal bir kafes sistemi ile kapatarak sistemi topraklamalısınız.
 
kapı dedektörünün çalışma frekansını veya programını değiştirebilirsiniz. modeli nedir cihazın yardımcı olabilirim.
 
bunları tava içine al ve mümkünse her iki taraftan toprakla sorun çözüle bilir
 