kullandığım devredeki basınç sensörü 0 basınçta 4ma,maximum da 20ma üretiyor,
bu durumda sürücü (mm440 siemens) basınç 0 iken sıfır Hz. maximum iken maximum Hz. ile motoru çalıştırıyor.analog kontrolu sağlayamıyorum ve ben bunu terslemek istiyorum.bana ne öneririrsiniz.teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
P0756 =0 0:Analog giriş 0-10V
2:Analog giriş 0-20mA
Analog girişi gerilimden akıma çevirmek için sadece P0756 parametresini değiştirmek yeterli
değildir.Terminalin olduğu bölümdeki DIP swicthlerin de doğru konuma getirilmesi
gerekli:-OFF:gerilim girişi(V),-ON:Akım girişi(20mA)
P0757 = 0 (V) veya 4(mA)
P0758 = 0 (%) ( girilen % referans değerine göre minimum Hz belirlenir.)
P0759 = 10 (V) veya 20(mA)
P0760 = % 100 ( girilen % referans değerine göre maximum Hz belirlenir.)
Bu parametre ile ayarlaya bilirsin
 