1 adet fan motoru bağlamak istiyorum.
motor bağlantı klemensinde
u1 kahverengi
v1 mavi
w1 siyah
u2 kırmızı
v2 gri
w2 turuncu
yazıyor.bu motoru üçgen bağlamak istiyorum
birde bağladıktan sonra ölçüm yapmak istiyorum .nasıl değerler görmeliyim.
yardımlarınız için tşk
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Motorunuz,yıdız/yıldız çalışması gerekir.yıldız/üçen yol veremezsiniz.
 
Ekli şemalara bakabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Dahlender tipleri.rar
    200 KB · Görüntüleme: 81
Dahlender pako şartel bulamazsan 3 adet kontaktörle yavaş ve hızlı çalıştırabilirsin daha önce yapmıştım bağlantı çizimini isteresen yollarım
 