konuyu biraz geç gördüm. Sürücünün markası ve kW 'sine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
http://www.adsmuhendislik.com.tr/deppo/dosya/185425910156.pdf
attığım linkte ABB sürücüleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.
2. Denklem 1'i kullanarak R direnci hesaplayın. 3. Denklem 2'yi kullanarak ERpulse enerjiyi hesaplayın. 4. Aşağıdaki koşullar karşılanacak şekilde direnci seçin: • Direncin nominal gücü PRmax değerine eşit veya daha büyük olmalıdır • Direnç R değeri, kullanılan sürücü tipi için tabloda verilen Rmin - Rmax değerleri arasında olmalıdır. • Frenleme döngüsü T sırasında direnç, ERpulse enerjisini dağıtabilmelidir.
Direnç seçimi için denklemler: burada R = seçili fren direnci değeri (ohm) PRmax = frenleme döngüsü sırasında (W) maksimum güç PRave = frenleme döngüsü sırasında (W) ortalama güç ERpulse = tek bir frenleme darbesi (J) sırasında dirence iletilen güç ton = frenleme darbesinin uzunluğu (s) T = frenleme döngüsünün uzunluğunu (s) belirtmektedir. Tabloda gösterilen direnç tipleri, tabloda gösterilen döngü frenlemeli maksimum frenleme gücünü kullanan önceden boyutlandırılmış dirençlerdir. Dirençleri ABB'den temin edebilirsiniz. Bilgiler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
http://www.adsmuhendislik.com.tr/deppo/dosya/185425910156.pdf
attığım linkte ABB sürücüleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.
2. Denklem 1'i kullanarak R direnci hesaplayın. 3. Denklem 2'yi kullanarak ERpulse enerjiyi hesaplayın. 4. Aşağıdaki koşullar karşılanacak şekilde direnci seçin: • Direncin nominal gücü PRmax değerine eşit veya daha büyük olmalıdır • Direnç R değeri, kullanılan sürücü tipi için tabloda verilen Rmin - Rmax değerleri arasında olmalıdır. • Frenleme döngüsü T sırasında direnç, ERpulse enerjisini dağıtabilmelidir.
Direnç seçimi için denklemler: burada R = seçili fren direnci değeri (ohm) PRmax = frenleme döngüsü sırasında (W) maksimum güç PRave = frenleme döngüsü sırasında (W) ortalama güç ERpulse = tek bir frenleme darbesi (J) sırasında dirence iletilen güç ton = frenleme darbesinin uzunluğu (s) T = frenleme döngüsünün uzunluğunu (s) belirtmektedir. Tabloda gösterilen direnç tipleri, tabloda gösterilen döngü frenlemeli maksimum frenleme gücünü kullanan önceden boyutlandırılmış dirençlerdir. Dirençleri ABB'den temin edebilirsiniz. Bilgiler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.